380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?

现在热水器正在使用,目前是380V27千瓦3根电热管的热水器,电线用的是三相五线电缆10多米长(3根火线是10平方的里面有7根细的,零线和地线好像是6平方的),100A空开(以前用的是63A不知道是过载了还是质量差了,容易跳闸刚换的),CJX2-4011,40A接触器。

我现在打算换单根12千瓦的电热管,3根就是36千瓦,上面那些东西有多少是要换的?
当初装热水器的时候是打算装2台的,放了2根一样的电缆。后来只装了1台,所以还有1路电缆位置放好了但是没用,闲置在那里。如果电线小了,那我把这两根电缆并成1根用行不行?那些东西应该怎么配?是看电流的还是看功率的?电流应该怎么换算,功率÷(根号3x380),这样对吗?热水器出来的是10平方软线(里面都是头发丝一样的细铜丝)大概1米多长,这个线要不要换呢?总线是25平方的,带2台36千瓦热水器行不行?还有个问题,这台热水器有一根火线接了一台6kg全自动洗衣机和1个5W节能灯,这样会不会造成三相不平衡?

空开大于等于70,接触器CJX2-6311。

空开宜≥70A,接触器为CJX2-8011或CJX2-6311,若线路不过长(≤30米),可用3根10平方铜芯电线和1根≥2.5平方铜芯电线为零线。

断路器用M1-63A/3300,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线可以换掉,一台洗衣机和节能灯的功率加起来也就200多瓦,可以忽略不计。

扩展资料:

电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不用查表。

导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
27千瓦*1.5A/KW=40.5A(每相电流)
36KW*1.5A/KW=54A(每相电流)
10平方线最大承受电流40安,改用3*16+2*10的电缆,断路器用M1-63A/3300,接触器换成CJX2-6311,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线还是换掉吧,如果只是临时用还可以将就,长期用还是换了,一台洗衣机和节能灯的功率加起来也就200多瓦,可以忽略不计。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-12-24
36KW电热管的额定电流:
I=P/1.732/U=36/1.732/0.38≈55(A)
空开宜≥70A,接触器为CJX2-8011,若线路不过长(≤30米),可用3根10平方铜芯电线和1根≥2.5平方铜芯电线为零线;其它负荷的功率较小,基本不影响三相的平衡性。
第3个回答  2013-12-24
额定电流估计在50A左右,加使用系数等,空开接触器等都应按照80A等级选取 电线为16平方或以上最好
第4个回答  2020-03-18
计算电流约73A,考虑余量建议选100A空开,接触器以施耐德为例选LC1D11500M5C,电缆最小用25平方电缆