1000KVA变压器可最多超多少电流
我厂有1000kva变压器一台,电流已经达到1800安半年多了,夏天将近会不会有事
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-03-31
1000变压器低压输出额定电流是1442A,是书本上的理论数据,经验载流是1540A,变压器允许短时超流20%使用,那就是1540+308=1848,短时是没事的,但你的短时时间太长了,或不是经常这么大吧,比方夜间。虽然暂时没事,但肯定影响寿命的,变压器在额定电流下,寿命是20年。少用几年吧,还有要记住,变压器绝缘线温度超过120度,寿命缩短一半,超过120°我也忘了,好像是离坏不远了,是得注意了,尤其是热天。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rh4dBdPWB.html
其他回答
第1个回答 2010-03-24
变压器的过载能力与变压器的冷却/绝缘类型有关,与变压器的日常运行温度/运行电流有关,且与输入电压值有关.油浸变大些,干式变小些.日常运行温度低的大些,温度高的小些.日常运行电流大的小些,电流小的可大些.但长期过载运行的主要控制条件是它的运行温度不超它的最大允许值.
1000kva变压器的额电流为1443A,当前己达1800A,夏天是否有事要看你对它温度能否控制好了。控制得好则应该无事,但长期如此终不是办法,这个代价的付出是早晚的事。
第2个回答 2010-03-24
1000kVA的低压输出的额定电流是1443.4A(低压为400V),你现在为什么超了那么多,还没事一般。你是吃了现在环境温度低的余度。一到夏天,你肯定不行。早做准备为好。
第3个回答 2010-03-24
多500A就已经够了 尽量少些
相似回答
1000千伏安
的
变压器能
承受
多少电流
答:
一千伏安的变压器能承受2631.6安电流
。1000千伏安=1000KVA=1000KW也就是说这个变压器最高能带动1000KW的负载!功率=电压*电流 那么这个变压器能承受的最大电流=1000KW除以0.38千伏=2631.6安 变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件, 当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通...
1000kva变压器最
大
电流
答:
1000kVA的变压器
能够带680KW到800KW的负载功率,如果为纯电阻负载,理论上可以带1000千瓦,为安全起见,不宜长期满负荷运行,也可以900千瓦为宜。如果为电动机等感抗性负载及容抗性负载,还需考虑功率因数,综合各因素,
1000KVA变压器
带大约七八百千瓦为宜。如果1220KW负荷全部运行,变压器会超负荷运行,若...
1000千伏安变压器能
过载
多少
安
电流
?
答:
1000KVA的变压器低压侧额定电流是1550A(每相),短时间(10分钟)内允许过流120%,
即最大允许电流在1900A左右
大家正在搜
400变压器最大电流是多少
100kva变压器额定电流是多少
500kva变压器最大过载电流
1000kva变压器额定电流
80变压器最大电流
10千伏变压器能带多少千瓦
50千伏的变压器能带多少千瓦
变压器电流比与匝数比
变压器空载电流
相关问题
1000kva变压器最大可到多少电流
1000KVA的变压器可带多少个Kw?
1000KVA的变压器低压额定电流是1443A,问可以超载多...
1000KVA的变压器最大能承受多大的电流?多大的功率?怎么...
1000kva变压器额定电流是多少?
1000KVA变压器能带多少KW
谁帮我算一下1000KVA的变压器额定电流是多少
1000千伏安变压器的额定电流是多少。运行中最大电流不超过多...