1000KVA变压器可最多超多少电流

我厂有1000kva变压器一台,电流已经达到1800安半年多了,夏天将近会不会有事

1000变压器低压输出额定电流是1442A,是书本上的理论数据,经验载流是1540A,变压器允许短时超流20%使用,那就是1540+308=1848,短时是没事的,但你的短时时间太长了,或不是经常这么大吧,比方夜间。虽然暂时没事,但肯定影响寿命的,变压器在额定电流下,寿命是20年。少用几年吧,还有要记住,变压器绝缘线温度超过120度,寿命缩短一半,超过120°我也忘了,好像是离坏不远了,是得注意了,尤其是热天。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-24
变压器的过载能力与变压器的冷却/绝缘类型有关,与变压器的日常运行温度/运行电流有关,且与输入电压值有关.油浸变大些,干式变小些.日常运行温度低的大些,温度高的小些.日常运行电流大的小些,电流小的可大些.但长期过载运行的主要控制条件是它的运行温度不超它的最大允许值.
1000kva变压器的额电流为1443A,当前己达1800A,夏天是否有事要看你对它温度能否控制好了。控制得好则应该无事,但长期如此终不是办法,这个代价的付出是早晚的事。
第2个回答  2010-03-24
1000kVA的低压输出的额定电流是1443.4A(低压为400V),你现在为什么超了那么多,还没事一般。你是吃了现在环境温度低的余度。一到夏天,你肯定不行。早做准备为好。
第3个回答  2010-03-24
多500A就已经够了 尽量少些