为什么混凝土要进行碳化深度检测

如题所述

混凝土碳化深度的大小直接影响采用回弹法检测混凝土强度的测定结果,即(对回弹法检测混凝土强度测定值进行修正)必须考虑混凝土碳化深度。

测碳化很简单:

1.在砼表面可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度(大于10mm);

2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑,并不得用水擦洗;

3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;

4.用游标卡尺或碳化深度测定仪测定没有变色的砼的深度。

扩展资料

混凝土碳化破坏的防治,对于混凝土的碳化破坏,我们在施工中总结出了一系列治理措施:

一是,在施工中应根据建筑物所处的地理位置、周围环境,选择合适的水泥品种;对于水位变化区以及干湿交替作用的部位或较严寒地区选用抗硫酸盐普通水泥;冲刷部位宜选高强度水泥;

二是,分析骨料的性质,如抗酸性骨料与水、水泥的作用对混凝土的碳化有一定的延缓作用;

三是,要选好配合比,适量的外加剂,高质量的原材料,科学的搅拌和运输,及时的养护等各项严格的工艺手段,以减少渗流水量和其它有害物的侵蚀,以确保混凝土的密实性;

另外,若建筑物地处环境恶劣的地区,宜采取环氧基液涂层保护效果较好,对建筑物地下部分在其周围设置保护层;用各种溶注液浸注混凝土,

如:用溶化的沥青涂抹。还有,若建筑物一旦发生了混凝土碳化,最好采用环氧材料修补,若碳化深度较大,可凿除混凝土松散部分,洗净进入的有害物质,将混凝土衔接面凿毛,用环氧砂浆或细石混凝土填补,最后以环氧基液做涂基保护。

参考资料来源:百度百科-混凝土碳化深度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-19

视频]混凝土碳化深度检测

第2个回答  2017-04-02
混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204及《混凝土强度检验评定标准》GB50170执行。当对结构中的混凝土强度有怀疑时,可按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。
第3个回答  2017-06-28
混凝土表层碳化,硬度虽然增加,但是脆性也增大。这样,用回弹仪等测定强度时,表面的碳化层会使测定值偏大,影响了对混凝土整体强度的判断。
碳化深度越大,影响越大,所以,要测定碳化深度,以便折减。
第4个回答  2017-04-02
检测混凝土碳化深度的目的之一是混凝土碳化深度的大小直接影响采用回弹法检测混凝土强度的测定结果,即(对回弹法检测混凝土强度测定值进行修正)必须考虑混凝土碳化深度。
检测混凝土碳化深度的目的之二是由此可定性地推定混凝土中的钢筋锈蚀情况。下面简述混凝土碳化与钢筋锈蚀的关系分析。本回答被网友采纳