安装了jkl5f-10智能无功功率自动补偿控制器为什么功率因数只到0.77呢

我是新装的315的变压器,第一个月就罚了我1300元的无功,设备运转时功率因数才.077。为什么功率因数这么低呢?请教各位大侠给我解决一下,谢谢了

据我分析主要原因是电容补偿柜没有运行导致功率因数不作只有cosφ077,按照国家电网要求与企业功率因数考合标准cosφ090,不奖不罚,功率因数超过cosφ090-cosφ098就有奖励。安照电费总金额百分比反回力调电费。解决问题得到奖励办法①、要管理无功率因数补偿使电能质量更高、减少有功功率损耗,就达到了节能效率。②,你问到为什么功率因数这么主要低原因之一电容柜没有投入导致无功功率不作,所以罚了我1300元。③,先验查jkl5f-10智能无功功率自动补偿控制器是否在工作,如果没有工作要查看一下电源、和电流取样信号。④、电容柜中刀开关是否在合闸位置。⑤、电容切换接触器在动作没有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-27
自动补偿有没有打开呀,一般有自动/手动选择开关的。还要里面电容一般都分几组的,看有没有投入运行。还要注意功率因数不能超过1,那也要罚款的
第2个回答  2010-04-27
0.77已接近自然功率因数了。
你没有无功补偿设备吗?
如果有,是否补偿设备没有投入运行呢?
你再看看。
你没有说清楚:你单位平时有多大的运行功率?都有什么设备?如果有补偿设备,运行是否正常?每组的容量,等等。
问题提出时也要注意说清楚了,别人才好根据你的实际情况来回答。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-04-28
你肯定没装电容器吧,大哥。光有个控制器怎么去补啊!