第1个回答 2010-04-27
自动补偿有没有打开呀,一般有自动/手动选择开关的。还要里面电容一般都分几组的,看有没有投入运行。还要注意功率因数不能超过1,那也要罚款的
第2个回答 2010-04-27
0.77已接近自然功率因数了。
你没有无功补偿设备吗?
如果有,是否补偿设备没有投入运行呢?
你再看看。
你没有说清楚:你单位平时有多大的运行功率?都有什么设备?如果有补偿设备,运行是否正常?每组的容量,等等。
问题提出时也要注意说清楚了,别人才好根据你的实际情况来回答。本回答被提问者采纳
第3个回答 2010-04-28
你肯定没装电容器吧,大哥。光有个控制器怎么去补啊!