g120显示0.f7990

g120显示0.f7990

西门子变频器G120故障报警f7900的原因是:电机堵转,加速电流太大,也就是说优化的时候动态电流太大。

解决:应该检查参数设置。可以尝试把加减速的斜坡时间设置的长一些,或短一些。

如果有备用伺服电机或者驱动器,可以先代换一台伺服电机或者驱动器,确认一下是zhi不是伺服电机或者驱动器引起的故障。如果确认是伺服电机引起的故障,不要去擅自拆开检查(内有高精密编码器),以免造成二次故障。

扩展资料:

变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法运行,甚至在加速过程中出现过电流保护,使得电机不能正常启动,在电机轻载或转矩惯量较小时更为严重。

可以根据系统出现振荡的频率点,在v/f曲线上设置跳转点及跳转频带宽度,当电机加速时可以自动跳过这些频率段,保证系统能够正常运行。从p1091至p1094可以设定4个不同的跳转点,设置p1101确定跳转频带宽度。

参考资料来源:百度百科-西门子变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜