格力空调显示ph怎么处理

格力空调显示ph怎么处理

格力空调显示PH是直流输入电压过高,具体故障原因需要专业服务人员上门检测排查,请您点击http://pgxt.gree.com:7909/hjzx/bx/bx.jsp自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线4008365315反馈您的需求与建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-18

故障代码:PH

故障原因:直流母线输入电压过高

处理方法:

1、检查插脚是否接触不良或者有断线现象。

2、检查电路板是否有短路现象。

3、把温控看温控最好能更换。

4、继电器是个重点前面驱动要判断。

5、主板维修或更换询问用户再决断。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-30

故障代码:PH

故障原因:直流母线输入电压过高

处理方法:

1、检查插脚是否接触不良或者有断线现象。

2、检查电路板是否有短路现象。

3、把温控看温控最好能更换。

4、继电器是个重点前面驱动要判断。

5、主板维修或更换询问用户再决断。

扩展资料:

故障代码:

1、E1:这个符号的出现主要是代表压缩机高压保护,或者是冷凝器前出现障碍物。其次,如果室外的温度过高,达到四十三度以上的话,那么则会开始制冷。除此之外,可能是出现控制回路异常。通常来说,导致空调出现故障的部位都是空调机的散热以及其是室内的风机等,而只需要针对性的更换配件或者是清洗空调即可。而如果出现高压保护器损坏,那么则需要进行配件的更换,确保空调能正常运行。

2、E2:当看到E2这个符号时也不要慌张,主要表示的是防冻结保护,这是因为温度太低出于保护而出现的,我们可以检查一下感温头,没有问题的话,就可能是蒸发器脏了或者内机风速过低。那么就需要清洁一下过滤网,蒸发器就可以了。就可以了,还有可能是系统故障。如果在正常工作时内机蒸发器结霜了,那么就故障了。这就需要把室内管温包从蒸发器中取出。那么在取出后如果不出现E2,也是系统故障。就需要找售后维修。

3、E3:这个符号故障有的是因为机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

4、E4:这个一般代表室内机风扇或内外机通讯故障,此故障只能逐个选择,以查看主板电容是否短路,然后查看风扇电机是否停止。如果没有问题,只需查看是不是线路出现问题了。这个故障一般都很难自己解决。最好打电话给专业的售后服务维修人员上门帮忙。

5、E5:这个符号出现主要是表示过电流(低电压保护)。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-27

故障代码:PH

故障原因:直流母线输入电压过高

处理方法:

1、检查插脚是否接触不良或者有断线现象。

2、检查电路板是否有短路现象。

3、把温控看温控最好能更换。

4、继电器是个重点前面驱动要判断。

5、主板维修或更换询问用户再决断。

扩展资料:

故障代码:

1、E1:该符号的外观主要代表压缩机的高压保护,或冷凝器前方的障碍物。其次,如果外面的温度太高,达到43度以上,那么它就会开始降温。此外,可能存在控制回路异常。一般来说,导致空调故障的部件有空调的散热、室内风机等,只需更换配件或清洗空调即可。而如果高压保护器损坏,则需要更换配件,以保证空调的正常运行。

2、E2:当你看到E2符号时不要惊慌。它主要代表防冻保护,这是由低温造成的。所以你需要清洗过滤器,蒸发器才行。没关系。可能是系统故障。如果在正常运行的机器内部蒸发器结霜,那么故障。这就要求从蒸发器上取下室内管温包。然后,如果E2在获取之后没有出现,这也是一个系统故障。你需要找售后服务。

3、E3:这个符号错误是由于机器没有低压保护开关,但是所有的控制组件或不能解决这个问题,原来是现在很多控制董事会是普遍的,只要控制董事会的垂直距离线和零线短连接可以!

4、E4:这一般代表室内风机或内外机通信故障。这种故障只能逐个选择,先检查主板电容是否短路,再检查风扇电机是否停止。如果没有问题,就检查一下线路是否有问题。这个问题通常很难单独解决。最好致电专业售后服务维修人员帮助。

5、E5:这个符号主要表示过流(低压保护)。

本回答被网友采纳
第4个回答  2021-04-13
格力空调在使用的时候会发现出现ph的情况,不少小伙伴们好奇的就是这个该怎么解决,想要知道解决办法的小伙伴们,一起来看看吧。

格力ph怎么解决

格力空调故障代码PH:表示该变频机直流电压输入过高引起保护。

通常是由于室外机电源板或者模块故障引起的,建议请格力售后上门来检查并更换外机电源板主板逐一排查。自己动手是很难解决这些变频机故障的。格力保修期6年免费,如果没有超过这个时间,你可以不需要付费维修的。

首先,如果是压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应。压机不转风扇转的话一定先看看电容是否有损坏;电容鼓包需要更换电容。

其次,若排除电容损坏再查看空调压缩机是否有供电,如果有供电则查看压缩机的过载保护是否有损坏;没有供电的话查看屋内连接线是否出错或损坏;其次要查看温控是否正常工作,若有问题最好能更换温控;除此之外,要重点检查继电器及前面驱动,如果有问题及时更换。

最后,如果上述没有解决问题,请自行去维修点主板维修或者返厂维修,还可以询问其他其他专业人员。一般这个情况可能是与直流电压过高,主板可能存在问题。

格力空调常见故障代码解析:

E1:压缩机高压保护。

解决方案:

冷凝器前有障碍物

室外环境温度高于43度时开始制冷

控制回路异常

高压管压力过大使高压开关动作

E2:蒸发器防冻结保护。

解决方案:

室内风机不转或风口堵住 。

室内环境温度低于18度 。

管温感温头折断 。

管温感温头插头没插好。

控制回路异常 。

E3:压缩机低压保护 。

解决方案:

冷媒不足。

膨胀阀半堵,电磁阀故障。

过滤器半堵。

E4:压缩机排气温度过高保护。

解决方案:

系统堵塞。

压缩机老化。

外机散热不好

故障现象:

●PL直流输入电压过低

室内机显示PL,室内“制冷”指示灯灭3S闪烁21次;室外黄灯闪烁12次。

●PH直流输入电压过高

室内机显示PH,室内“制冷”指示灯灭3S闪烁11次;室外黄灯闪烁13次。

电压保护时停压缩机,压缩机停机已达3分钟,若母线电压恢复正常值,压缩机恢复运行,否则继续保护。

当检测直流母线电压低于一定值时,禁止频率上升;高于一定值时、解除限频。

故障原因:

主芯片通过电阻分压,当检测到输入直流母线电压(即交流电压经整流滤波转换为 模块输入所需要的高压直流电压,也是高压铝电解电容两端电压)高于保护值时高压保护,低于保护值时低压保护。高低电压保护主要是保证元器件在可靠的电压范围内工作,防止电压过高或过低,过高损坏器件,过低无法运行;

可能故障点:

电网电压过高或过低

电网电压突变(如与空调同一供电电源存在大型负载,负载开关瞬间会造成电网波动,造成电压突变)本回答被网友采纳