怎样看高压电度表计算用电量?

高压电子表显示是 62010.04.24 总有功190.4 T2 59.23 T3 90.94 T440.23 总无功 217.00 40/5的高压互感器 低压表 764.2 互感器是800/5 请问高手 我的计量有误吗

计量无误。分析如下:

1、高压计量电量的计算

有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日

有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23

将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合。

高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍

二者组合后,计量装置的倍率为800倍。

此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh.

2、低压计量电量的计算

低压电流互感器800/5,即倍率是160倍。

此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh.

资料拓展:

一、高压表,又称交直流阻容分压器。本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。

二、高压表的主要特点:系列分压器采用等电位屏蔽方法,测量精度高,数字显示,具有精度高、性能稳定,结构简单、体积小,重量轻,便于携带,是取代静电电压表进行现场测量的理想设备。

1、精度高:AC:1.0% DC:0.5% 是高压静电电压表的更新换代产品;

2、安全可靠:高压表是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开,工作安全可靠;

3、读数方便:高压表由高压分压器上端均压罩为高压端,可直接接入被测高压,下端有专用接地端,供接地使用,用专用电缆连接高压分压器和低压显示仪表,并选择相应的电压和量限即可开始测量,读数即为kV数;

4、携带方便:高压表系便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,使用、携带十分方便

5、电压等级:50kV、100kV、200kV、300kV、400kV、500kV

6、准确度:±1.5%,±1.0%,±0.5% 三种,是高压静电电压表的更新换代产品。

三、仪器使用注意事项

1.本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。

2.严格注意保持操作距离,确保操作安全。

3.检查各部位联接可靠,特别是地线的牢固联接。

4.测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5.严禁超压使用,并注意表面的清洁,不使用时应放在阴凉干燥处。

资料来源:百度词条高压表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-18

1、高压计量电量的计算

(1)有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日;

(2)有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23;

(3)将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合;

(4)高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍

(5)二者组合后,计量装置的倍率为800倍。此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。

2、关于高压电度表:高压电表(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是直接接入高压系统的,它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:电表上的电量*电压比*电流比,才是实际用电量。

拓展资料

高压表技术参数如图:

(资料来源:百度百科:高压表

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-03-31
高压电表(实际上他的工作电压为100V,只是他的测量对象为高压,就习惯性的叫他是高压电表了)不是直接接入高压系统的,它们通过电压互感器和电流互感器然后测量。实际电量是:电表上的电量*电压比*电流比,才是实际用电量.
有功表是测量你的真实电量的,无功表是考核你的功率因数的,就是你的cos(a),供电局要求用户要达到0.85或0.9.

1、高压计量电量的计算
此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh.本回答被网友采纳
第3个回答  2010-04-25
1、高压计量电量的计算
虽然低压表总计电量与高压表计量的总电量不符,说明:一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块低压表计量用电。本回答被提问者采纳
第4个回答  2020-11-19

24