三相潜水泵,实测电流每相为7.8A,请教用多少A的空开能起到保护作用?急,我做自动上水装置。刚买了

三相潜水泵,实测电流每相为7.8A,请教用多少A的空开能起到保护作用?急,我做自动上水装置。刚买了水位控制器,电机的保护装置需要接入热保护器吗?

你好:

——★1、空气开关的额定电流,应该选电动机额定电流的 1.5 ~ 2 倍(一般电机 2 倍即可)。


——★2、实测电流每相为 7.8 A ,可以选择【标称值20 A 的就可以了。


——★3、 DZ 47 型空气开关,有两种型号:C20 A 、和 D20 A 。前者适用于照明线路,后者适用于动力开关

追问

我买了C32请问如果缺相开关会断吗?

追答

你好:C 32 A 的空气开关较大了,保护性能也会变差。在缺相的情况下,是有可能出现不跳闸的,或者时间过长而损坏电机(空气开关具有反时限特性)。

追问

好的谢谢,目前我这边能买到的只有这个了,我先凑合用。

追答

追问

恩。我先用C32目前买不到太小的空开。

追答

追问

好,谢谢你。下午到控制器,我接好线上图麻烦给参考下。

追答

追问

。。。 。。。

追答

给你三个句号 ...... 怎么这么啰嗦。

追问

没弄过,尽量好点儿

追答

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考