电动档烟垂壁由一只感烟探测器触发吗

如题所述

是的,

在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。当导电性低于预定值时,探测器发出警报。

它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。根据接入方式和电池供电方式等的不同,又可分为联网型烟感,独立型烟感,无线型烟感。


扩展资料:

应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

《火灾报警系统设计规范》2013版相关规定,挡烟垂壁的触发条件是:应由同一防烟分区内且位于电动当烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号。

手动控制方式应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。

参考资料来源:百度百科-感烟探测器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-11

电动档烟垂壁由两只感烟探测器触发。应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

《火灾报警系统设计规范》2013版相关规定,挡烟垂壁的触发条件是:应由同一防烟分区内且位于电动当烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

扩展资料

联动控制方式应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。

手动控制方式应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。

国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 5016),关于电气火灾监控探测器设置在无消防控制室且电气火灾 监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路。

参考资料来源:百度百科—挡烟垂壁

参考资料来源:百度百科—火灾自动报警系统设计规范 

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-04-09
两只!