各位,请教下,地暖温控器已到了设定的温度,可是锅炉还在工作,正常吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-25
温控器采集室内温度,控制地下水路通断来调节温度,并不直接控制锅炉。假使温控器设定温度为20℃,温控带宽为±1℃。当室内温度为19℃以下时,温控器打开地下水路开关,从而水开始循环造成锅炉里的水箱水温下降,这时点火加热。等室温达到21℃时,温控器关闭地下水路开关。这时,室温就靠已经加热的地板缓慢释放热量维持。所以你会看到锅炉的水泵从来不会停止运转的。而温度带宽的温控原理就能回答你的疑问了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhP5R4BcWB405WhBPd.html
其他回答
第1个回答 2017-12-15
确保你的温控器工作正常并与壁挂炉连接正常,且壁挂炉设置跳线正确(一些品牌型号的壁挂炉要设置温控器模式的跳线),这样才能保证温控器准确控制壁挂炉的启停。
温控器大多控制的室内温度,并不是控制的采暖水温,比如用户在温控器的控制面板上设定室内温度为20℃,当室温达到20℃时,温控器控制壁挂炉停机;当温度低于一定值,温控器控制壁挂炉自动开启。
本回答被网友采纳
相似回答
八喜壁挂炉
温控器已
达到
设定温度,锅炉
还3分钟烧一次什么原因
答:
八喜壁挂炉
温控器已
达到
设定温度,锅炉
还3分钟烧一次有以下原因:1、检查一下是不是设置出现了问题,有一些品牌的壁挂炉可以设置为连续燃烧,尤其在冬天的时候,很多人为了图省事可能就会把壁挂炉设置成这种模式。2、另外就是房间
的温度
比较低,而壁挂炉一直在产生热量,但是房间的保温性能比较差,或者因为...
请问
地暖
开了后
,锅炉
是一直燃烧还是
到达锅炉设置温度
后就不燃烧,等温度...
答:
会一直燃烧。在冬天,当有人时
,地暖
通常一直开着,而不是间歇供暖。墙壁和吊炉上的所谓间歇加热意味着没有人时,可以自行关闭燃气阀。这时,房间必须保持温暖,并且只有在同时加热的情况下。否则,在严寒和寒冷的地区,在冬天最冷的日子里,房间内的设备将被损坏。
...如果
温控器温度设置
高了
,锅炉
会
正常
点火
工作,
这样会不会引起锅炉或...
答:
你好,
首先锅炉是有安全阀的,爆炸的可能性不大
,不过如果安全阀失效,或者锅炉压力过大的话,还是有一定的安全隐患,所以管道循环是有必要的。