三相电用三个单相电表如何接线

三相电用了三个单相电表每个电表1号进一根火线,然后2号出。之后从照明的电路上接一根零线分接入三个电表的3号,4号空着。问题是我一推上三相的总闸,照明的漏电开关就跳闸。请问一下我错在哪里?

如图所示:


电度表主要结构由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。

扩展资料:

关于三相电负载接法的相关事项:

1、将各负载的尾端与中性线N相接,各负载头端分别与相线相接就构成星形连接。在电工技术中,我们将负载接成单相220V电压的形式,比如220V的照明灯、单相电动机、单相电炉等。

2、用电设备都以星形接法接入电路中,应考虑将设备均匀分布于三相电源的相线上,保持三相负载平衡分布。若不这样,断路器可能会跳闸断开,以示负载不平衡,初次操作的电工人员应注意这点。

3、负载的三角形(△)连接,就是将三相负载中的相的头与另一相的尾相接。这种接法的负载,三个相电流,三个线电流均为数值相等、相位互差120°的三相对称电流。

参考资料来源:百度百科-单相电度表

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-12

一、要理解三相电用三个单相电度表计量的方法,首先需要明白单相电度表的接线原理。

1、单相电度表接线原理

单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下

2、单相电度表接线线路图(如下图):火线1进2出接电压线圈,零线3进4出

3、单相电度表实物接线图(如下图)

二、在理解了单相电度表的接线原理及接线方法后,三相电用三个单相电表计量的接线问题也就迎刃而解了,也就是每一相按照单相电度表接线方法接入即可,如下图所示:

第2个回答  2010-03-05
表计接线没错,估计你的零线是从漏电开关后面引入的,引起了漏电开关有漏电电流通过,必定跳闸。这根零线应该引自接三相电源的同一点,如果使用漏电开关,应该用三相四线的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-05
问题出在你零线的接法上,你把零线接在漏保的一次侧试试
另外你把照明线路上一切负载全部断开,再试试跳不跳闸