一、阀门启动前的检查应按第二章第一节进行,启动前的各阀门见阀门开关位置一览表。
二、启动前的准备:1、与厂调、汽机、电气、仪表、化验等有关单位的值班人员联系。2、给锅炉上水,打开汽包放空阀,过热器放空阀,开启给水旁路阀进行上水,送进锅炉的水应经过除氧,水温不超过104℃,上水应缓慢,锅炉从没水开始到汽包最低水位处的时间,冬季不少于2小时,夏季不少于1小时,如环境温度低于5℃,还应延长时间,锅炉上水时,不得影响其它运行锅炉的正常给水。3、在进水时应检查锅炉汽包人孔盖,各集箱手孔盖,法兰接合面,排污阀及疏水阀等是否有泄漏,并作相应处理。4、当汽包水位升至汽包最低水位指示时,停止上水,停止上水后10—15分钟应保持水位不变,如水位有上升或下降时,应查明原因,并予以消除。5、如炉内原有水,经化验合格可不放掉,根据情况进行上水,放水,如水质不合格,则应全部放掉再进行上水。
煤(石灰石)被送入炉膛中燃烧,物料被一次风带入炉膛中上部燃烧,大颗粒(没有燃烧充分的)通过自身重力沿着炉膛内壁落入炉膛下部,如此循环,称为内循环。细小的颗粒被烟气扬吸、夹带入旋风分离器中通过离心力、重力落入返料器中通过返料风、松动风送入炉膛。构成了外循环。细灰被引风机吸入除尘器,除尘完成后进入烟道。循一次风量维持锅炉流化状态,同时提供燃料燃烧需要的部分氧量。运行过程中,应根据锅炉启动前冷态试验作出的在不同料层厚度下的临界流化风量曲线,作为运行时一次风量的调整下限,如果风量低于此值,料层就可能流化不好,时间稍长就会发生结焦。
二次风补充炉膛上部燃烧所需要的空气量,使燃料与空气充分混合,减少过量空气系数,控制氧量一般3%-5%,保证充分燃烧。在达到满负荷时,一二次风量占总风量的比例与煤种有关。风量的调整本着一次风保证流化和调节床温,二次风量调整过量空气系数的原则,并兼顾污染物排放要求。注意调整一二次风量时要及时调整引风量,保持风压平衡。控制物料循环量是循环流化床锅炉运行操作时不同于常规锅炉之处。根据循环流化床锅炉燃烧及传热的特性,物料循环量对循环流化床锅炉的运行有着举足轻重的作用,因为在炉膛上部,使炉膛内的温度场分布均匀,并通过多种传热方式与水冷壁进行交换,因此有较高的传热系数。