西门子S7-200输出端子指示灯都不亮

如题,而且,状态指示灯只有RUN亮,SF/DIAG 不亮。输出端外接电源正常,接地正常,输入端正常。
输出端,公共端子1L2L3L与其对应端点无电位差。但是,他们的对应的输出端接线之间却有24V电压差。
求教,换过PLC了,还是这样。
现在基本可以排除输入输出端的接线问题,因为,我已经按照另一台机器的接线,全部测试过了,把有问题的PLC换到好的机器上,PLC依旧无输出。。。。。
求教

没输出可有很多种情况哦,你说你硬件没问题,但你考虑过软件的问题没有啊!你自己编写一个小程序进行验证就知道了,plc里面什么都没有,通电有啥用!写一个小程序之后对它进行强制输出,观察输出指示灯亮不亮,应该是亮的,如果你确认你的程序没有任何问题那一定是你的接线有问题!

估计您使用了晶体管输出型的CPU。这是其中一种可能性。
晶体管输出型的CPU的输出需要驱动电源24VDC,也就是在CPU上方接线端子那里的L1+/1M、L2+/2M需接入直流24V电源;

继电器型的CPU的驱动电源来自于内部,所以其输出在不接线的情况下也可以点亮LED灯;

另外一种可能性来自于程序。
当程序中错误地使用了同一个输出点的Qx.y线圈(线圈复用/双线圈错误),你只看到了某个程序段的状态应该要接通,但实际上,Qx.y线圈的最终输出状态是由程序扫描过程中的最后一个包含Qx.y线圈的程序块的逻辑来决定的。若是这样,则需要检查程序以排除此种可能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-15
没输出可有很多种情况哦,你说你硬件没问题,但你考虑过软件的问题没有啊!你自己编写一个小程序进行验证就知道了,plc里面什么都没有,通电有啥用!写一个小程序之后对它进行强制输出,观察输出指示灯亮不亮,应该是亮的,如果你确认你的程序没有任何问题那一定是你的接线有问题!本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-21
其具体原因为:PLC硬件问题,还有线路问题。

西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位,在 电子电气类公司中更是名列榜首。在无绳电话领域,西门子更是独占螯头,是数字无绳电话标准的倡导者和技术的积极推动者,并在全球无绳电话市场始终保持领先地位,其销售额名列世界首位。2014年9月,西门子股份公司和博世集团和达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,西门子彻底退出家电领域。
第3个回答  2015-10-29
首先检查PLC的电源,PLC的电源指示LED灯是否亮;
PLC如果要是写入程序了的话输出LED是与外部接线没有关联的,只要程序能正常运行,输出LED就会根据程序的要求点亮。
输入LED不亮看一看输入的公用端是不是接到了PLC输出24V电源的负极。这问题多半是出在PLC的工作电源上。
第4个回答  2010-03-15
是挂在后面的IO吗??有没有可能是后面模块的LED灯坏了咧???

没有听说软件上会出问题而导致没输出的。。如果你排除PLC本身的硬件出问题的话,哪就只有是接线的问题啦。