第1个回答 2020-01-17
又看到你这个问题了,上一次见到没有回答。
首先,plc控制系统强弱电接地网安全距离这个概念,是一个已经被弱化了的概念,分为以下两种情况。当然,如果做中高压变电那是另外一层应用了。
1、早期dcs系统要求自动化接地网必须与电气接地网分开单独敷设,带来的后果就是成本高、难度大,并且存在不等电位的问题,导致了很多意外跳闸、漏电流发生。对于这种不等电位接地网才有特别强调安全距离之说。在这种形式里控制系统属于弱电网,因此信号防雷必须接回到弱电(自动化)接地网,不可以跨接地网链接。
2、由于上述系统接地的缺点明显,因此除非特殊要求的项目,已经很少采用了。目前常见的接地措施,是将强弱电系统单独星形成网,而后再统一接到基础电气接地网上。你纠结的应该是这种接地形式。这种形式,由于等电位的原因,不会特别强调你说的安全距离(20米啊....)。对于这类系统的接地,一般考虑几点因素:
a)电源防雷需要的是几级防雷。一般来讲,一二级防雷最好接到强电(动力电)接地网。三级防雷一般接到弱电网或者基础接地网上(无单独弱电网),因为需要泄放的能量已经很小了。
b)信号线防雷,那就更简单了。一般信号线的敷设是要避免直接雷击的,只考虑感应雷击能量,因此设计上泄放的能量不会很大,一般都是直接接到弱电接地网内,但是要求弱电接地网必须有足够的,符合规范的接地容量。如果信号线会出现直接雷击,那你什么样的浪涌保护器也扛不住啊,该烧直接全部烧掉了。
c)还要强调一点,你说的接地线雷击后有高压、大电流通过影响其他器件,只有在接地串接的情况下才会出现,这是要必须禁止的行为。任何器件的接地必须单点星形接地,浪涌保护器器件必须星形单独成网后,再接入弱电接地网,这是最基本的接地常识。只要接地电阻够低,容量够大,是不会出现你说的烧掉端口啥的问题的。至于雷击瞬间的感应干扰,这不是防雷接地系统应该考虑的问题。
d)对于自动化系统而言,强弱电接地网分开不是你说的啥总会有瞬时大电流通过,动力电网上的干扰,更多的是变频、晶闸管调节产生的脉动波的干扰。而很多时候对于大型建筑和高层建筑这类应用,其接地网其实是一个笼型的结构。如果强弱电接地网不分开,那么实际上并列的多个房间的接地网会间接形成了强弱电混合串级接地网的形式,房间越多产生的相互影响就尤其可观,因此才会把接地网分开。
第2个回答 推荐于2017-09-05
1、对照图列,拿着图纸到现场绕一圈,次数多了就可以丢掉图纸对现场了如指掌了。最后一个工程下来几乎不用在看图纸了,
2、还有就是一些工程变更(点位增加或减少)要及时的在图纸上进行修改,这样到工程结束以后不至于竣工图和现场对不上了。
第3个回答 2010-04-27