多大功率用多大电线电缆怎么算?

我是卖电线电缆的,经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户,当然现在都希望节约成本,这就需要运算正确。请问这怎么算比较准确呢?既让客户节省资金,又满足他的正常使用。还有多大的电焊机用多大的焊把线怎么算呢?

首先要计算电线电流,根据三相功率的公式:

P=1.732*380*I*0.75

按80KW计算的话:

80KW=1.732*380*I*0.75

I=80kw/1.732*380*0.75

I=162.1A

按120KW计算的话:

120KW=1.732*380*I*0.75

I=120kw/1.732*380*0.75

I=243.1A

这里的功率因数取的是0.75,如果功率因数取0.8或0.9的话,计算出来的电流还要小。通常电机不是特别先进的就按0.75计算。

还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,所以通常取工作电流的1.3~1.7倍。这里就取1.5倍。

还要考虑到使用系数,因为你的电器不是同时使用,同时使用的可能性有多大。只一台电机就取1,电机数量多同时使用的少的就取的小,一般取0.6~0.8,这里取0.7就好。

1.5*0.7=1.05

如果是80KW可按170A线电流考虑,选用电缆线和空开等电器元件。

选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。

按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。

扩展资料:

负载接线方式

在三相电路中的星形和三角形两种连接方式的负载。负载星形连接的三相绕组终端:X,Y,Z负载,连接到一个节点,并开始了一个,B,C分别连接到电源线的接线方式,称为负载星形连接,或Y连接。

如果你忽略了阻抗线,线电压等于线电压端与负载电源端。中线不正中线的两个星形连接,用中性的低压电力网络被称为四相三线系统,无线称为三相三线系统。

(1)线电压相位超前30°相电压。

(2)线电压有效值是有效值电压倍增。

(3)线电流等于相电流。

负载的三角形连接:三相负载的绕组,依次连接的端到端的闭合回路,再与第一端,B,C引线连接到电源的接线方式,称为负载的三角形连接,或三角形连接。

它的工程有以下特点:

(1)相电压等于线电压。

(2)线电流是相电流的几倍。

参考资料来源:百度百科-三项电路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
网上找来的资料,说得很详细了:

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-30

常用电线功率对照表:多大的电线,能承受多大的功率,一目了然

第3个回答  2010-04-18
我一般是这样计算的,知道功率就用功率除以电压得到电流,然后用电流除以每平方毫米载流大约4-6A的常数,得到的就是电缆的线径。
第4个回答  2010-04-18
给你个最简单快速的算法,1个平方带2个千瓦~