配电箱分为几级配电箱,下面为你来简介下配电箱配置要求。
一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。
在这里简单说一下;
一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用电规范没有要求安装漏电保护开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-07-08
二级配电箱设置漏电保护器的方法如下:

1. 选择合适的漏电保护器:根据配电箱的使用需求和安全标准,选择符合要求的漏电保护器。确保其能够及时切断漏电电流,保护人员安全。
2. 确定漏电保护器的安装位置:根据配电箱的结构和布局,确定漏电保护器的安装位置。通常安装在容易发生漏电情况的地方,例如二级配电箱的门侧或侧面。
3. 设计电缆线路:确保电缆线路的安全性和稳定性。使用合适的电缆材料和规格,避免电缆过热和短路等问题。
4. 将漏电保护器连接到配电箱:将漏电保护器接入配电箱的合适位置,并确保接线正确、牢固。同时,根据需要配置适当的跳闸时间和动作电流等参数。
5. 进行漏电保护器的调试和测试:确保漏电保护器正常工作,达到预期的保护效果。可以进行手动测试和自动测试,检查其灵敏度和响应速度等性能指标。
6. 注意事项:在设置漏电保护器时,应注意选择符合标准的设备、正确接线、定期检查和维护等,以确保其安全性和有效性。

总之,二级配电箱设置漏电保护器的方法需要结合具体情况进行设计和实施,以确保其能够有效地保护人员安全和电气设备的安全运行。在操作过程中,应遵循相关的安全标准和规范,确保操作安全和稳定。