我有一个配电箱,380V,Pj=150KW,我应该选什么参数的三相电表及互感器

如题所述

用6A的三相表,他是专门配互感器的。互感器可以用50倍的也就是250|5。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-19
用1.5{6}A的比数表,配5比150的互感器,倍率30倍,不会接线的话提,可以告诉你。
第2个回答  2010-03-20
Ije=150*0.8/1.73/0.38*0.8=229A 指针式表6L2-A,6L2-V,互感器BH40-250/5数显表的话简单点就选三相电流电压的,要其他功能自己另加。