abb变频器最大频率如何设定

如题所述

abb变频器最大运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400
Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子不能承受这样的离心力
设定方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-04
电机铭牌参数;
99.01
english
99.02
factory
99.03
no
99.04
dtc
99.05
380v
99.06
138a
99.07
50.hz
99.08
1465rpm
99.09
75kw
99.10
id
magn
电机运行,正反转设置参数;
10.01
di1,2
10.03
request
加减时间参数设置;
22.02
加速时间
3s
22.03
减速时间
3s
制动斩波器的参数设置:
27.01
on
20.05
off
99.04是dtc要做辨识

变频器处于本地控制模式,控制板选择(loc)
按启动键运行辨识励磁模式20s-60s
(变频器辨识把变频器继电器输出线端子拆下)
相似回答