第3个回答 推荐于2017-10-02
80KVA的变压器当然可以带80KVA的负载。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。
供电系统的功率是0.8,那么,变压器能带80*0.8=64KW的有功功率。载流多少就是低压可以输出多少电流。I(输出线电流)=80/0.4/1.732=115.5A(如果低压是400V的话)。
如果按1KVA(千伏安)带10KW(千瓦)负载的话,那么80KVA带800KW,这显然不可能,如果缩小10倍带80千瓦可能(不是可以),这时是在过载状态,不能超过2小时左右。负载如果按三相60千瓦(再加上照明,可以忽略)的话,那么负载电流约120安左右。