差压式孔板流量计安装的正确与否直接影响其对测量的精确程度。
1、标准节流装置的使用条件
①流体必须充满圆管,并连续不断的流经节流装置;
②流体在物理上和热力学上必须是均匀的单相流体;
③流体流经节流装置时不得发生相变;
④节流装置所测得流体必须是稳定流,或可看作是稳定的缓慢变化的流体,不适用于脉动流和临界的流量测量;
⑤流束必须与管道平行,不得有旋转流。
2、安装基本要求
①垂直度
节流件上游端面与管道轴线的垂直度不大于1°。
②不同轴度
节流件应与管道同轴。
当节流件的轴线与上、下游侧管道轴线之间距离еx满足下式时,流出系数C无附加不确定度:еx=(0.0025D) / (0.1+2.3β4)。
如上式不能满足时,而满足下式时,流出系数C的不确定度应算术相加±0.3%:
(0.0025D) / (0.1+2.3β4) <еx ≤ (0.005D) / (0.1+2.3β4)
③直管段长度
节流装置应安装在两段有恒定横截面积的圆筒形直管段之间,最短直管段长度随节流件形式、阻流件形式和直径比而异,见表1、表2:

④取压口位置
节流装置安装在垂直管道上时,取压口的位置在取压装置的平面上可任意选择;
节流装置安装在水平管道或倾斜管道上时,取压口的位置选择取决于被测介质的特性,见下图:

节流装置出厂时,取压口、导压管均设置在二螺栓孔之间。现场法兰焊接时应注意螺孔及取压口的相对位置。
⑤导压管
导压管应按被测流体的性质使用耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6mm,长度最好在16m之内。
不同流体不同长度下的最小内径按下表选择:
导压管长度mm <16000 16000~45000 45000~90000
被测流体 导压管内径mm
水、水蒸汽、干气体 7~9 10 13
湿气体 13 13 13
低、中粘度的油品 13 19 25
脏液体或气体 25 25 38
导压管应垂直或倾斜敷设,其倾斜度不得小于1:12;粘度较高的流体,其倾斜度还应增大,当差压信号传送距离大于30m时,导压管应分段敷设,并在各最高点和最低点分别装设集气器(或排气阀)和沉降器(或排污阀)。
为了避免差压信号失真,正、负压导压管应尽可能靠近敷设,严寒地区应加防冻设备。
⑥节流装置安装前管道必须用高压蒸汽严格冲洗,防止运行时管内氧化物、焊渣等异物损坏节流件。
⑦节流装置表面应用软纱擦净表面,不得用砂纸、锉刀等工具损伤入口表面和锐口。
⑧节流装置现场吊装时,严禁用铁丝、钢丝、吊钩穿入节流件喉部孔径,以防止锐口损伤,影响精度;
⑨节流装置使用一段时间后,由于液体中有固体颗粒,气体中有液体小滴或其它杂质,尖锐的入口将被磨钝,从而使流出系数增大,造成附加误差,此时应考虑调换节流件;另外,节流装置长期使用后,在孔板上游侧下角容易堆积污物,这会使流出系数变化,因此要定期检查,排除污物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-25
在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。
二、差压式流量计的组成

它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用BSD-98型多功能流量积算仪)。
1、节流元件

在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压力差。这个压力差随流量变化,流量越大,差压越大,因此,通过测量这个压力差就可以推算出流量的大小,这个过程叫节流过程,其中造成流束收缩的元件叫节流元件。

我公司煤气流量计使用的是差压式流量计,使用的节流元件为标准孔板,引压管为φ18×2无缝钢管,差压变送器是罗斯蒙特的3051差压变送器。并配有BSD-1151压力变送器和热电阻作为温度压力补偿。
2、节流元件(标准孔板)的取压方式

节流元件的取压方式有多种,如角接取压和法兰取压等,我公司标准孔板取压方式采用的是环室取压,即在孔板两侧安装前后环室,并由法兰将环室、孔板、垫片紧固在一起。
三、差压式流量计的安装
包括四部分:
1、节流元件(标准孔板)的安装
2、差压信号管路(引压管)的安装
3、差压计(3051差压变送器)的安装
4、流量显示记录仪(BSD-98型多功能流量计算仪)的安装
四、差压式流量计使用中的测量误差分析

差压式流量计在现场实际应用时,它的测量误差往往会增大,有时可达到10%--20%,特别是在采用差压式流量计作为工艺生产过程的物料(水、蒸汽、煤气及原料)的计量,进行经济核算和物料平衡时,减少测量误差尤为重要。但必须注意的是,不仅需要合理的选型、准确的设计计算和加工制造,更要注意正确安装、维护和符合使用条件等才能保证孔板流量计有足够的实际测量精度。下面分析一下几种造成测量误差的原因:
1、被测流体的工作状态变动

如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度、压力)以及相应的流体密度、粘度和管道粗糙度等参数,与设计时不一致,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,将与实际流量有误差,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算。
2、孔板安装不正确

我公司刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。
3、孔板入口边缘被磨损

由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。
4、孔板表面的结垢和流通截面积的变化

在现场使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。
5、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差

由于时间较长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。

参考资料:http://www.spjt.net/sanpu-Article-10696/

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-08-16
差压式孔板流量计安装注意事项:

1、流量计要与管道同心。

2、垫片要与管道同心,不能凸出于管道中。

3、两根导压管的最高端的高度要一致。

4、要有取压的根部阀(截止阀)。

5、防冻。

6、气体的导压管应向上引出,液体的应向下引出。