使用范围:适用于扑灭油类、
易燃液体、可燃气体、电器和机械设备的初期火灾。
操作:手提式采用手提或肩扛,不能颠倒、横卧。选择上风向,在距燃烧处5米放下后,拔去保险,一手提启闭压把,手握喷射软喇叭的手柄对准燃烧处由近而远向火焰喷射。使用推车式应两人操作,在离燃烧物10米左右灭火。
注意:手不能抓喇叭口外壁或金属连续管,以防止手被冻伤。不能直接冲击可燃液面。灭火后应迅速撤离,以防窒息。
维护:定期检验,专业校核。
另外,
1211灭火器已经按照国家有关规定进行报废并且停止生产。
2.电缆火灾的防火设施的维护和使用
(1)耐火电缆和
阻燃电缆耐火电缆就是在火燃烧条件下仍能在规定的时间(约4h)内保持通电的电缆。具有发烟量小、烟气毒性低等特点,但价格较贵。阻燃电缆的主要特点是不着火(或着火后延燃仅局限在一定范围内),所以这类电缆适用于有高阻燃要求、防燃、防爆的场合。
(2)防火涂料
特点是遇火膨胀生成均匀致密的蜂窝状隔热层,有良好的隔热、耐水、耐油性。施工过程中必须隔热火源,每隔8h涂刷一次,达到400~500g/㎡即可,但在电缆密度大、长度长、空间小等场合使用不方便,耗时耗力。
(3)防火包带
以1mm厚防火包带,采取往复各一次的绕包方式缠绕在电缆上,水平布置达到了7层,显示出有效的阻燃性能。这种材料用于局部防火要求高的地方效果特别好,能以较低费用而达到较好的防火效果。
(4)防火堵料
SFD一Ⅱ、Ⅲ型速固防火堵料是一种理想的电缆贯穿孔洞和防火墙的封堵材料,它能有效地阻止电缆火灾穿过。堵料耐火性能好,基本不导热,在电缆进墙孔、端子箱孔等孔洞处大量使用,方便且效果好。
(5)阻火隔墙
用阻火隔墙将电缆隧道、沟道分成若干个阻火段。阻火隔墙一般采用软性材料构筑,既便于在已敷好的电缆隧道上堆砌封墙,又可以在运行中轻易地更换电缆。经实验表明,240mm左右厚度的阻火墙显示出了屏障般的有效阻火能力。
本回答被网友采纳