推荐答案 推荐于2016-06-08
搭接百分率就是在同一搭接区段内的钢筋接头占钢筋根数的百分比。假设一根梁有8根20的钢筋,如果有2根是同一区段内搭接,百分率就是25%,如果有4根,自然就是50%了。
先计算你所用钢筋的搭接长度,根据图纸要求(图纸无要求的会给出所要用的图集号,从图集上查出)锚固倍数国la,求出搭接倍数lae,接头率25%时,lae=la*1.2;接头率50%时lae=la*1.4,接头率100%时lae=la*1.6。
一个搭接区段=钢筋搭接长度*1.3倍。
其实,一般情况下,图纸上会给出锚固与搭接倍数的,也就不用自己算百分率了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhccdWhB5.html
其他回答
第1个回答 2010-03-16
03J上面有 一般31d
回答者: 281344959 - 四级
我靠 如此外行的回答 楼主的意思是钢筋冷搭接的允许范围是不是? 可全冷绑 谁说的只允许百分之好多啊 只是看搭接率超过好多 前面就加相应系数 百分之百搭接是1.6倍的系数!
第2个回答 2010-03-16
柱 梁 50%
板25%
可查看03G101
第3个回答 2010-03-16
03J上面有 一般31d
相似回答
什么叫
纵向钢筋
接头
百分率
答:
纵向受压钢筋搭接接头面积百分率,
不宜大于50%
。
工程
钢筋搭接
的标准
答:
同一连接区段内,
纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值
。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;2 对柱类构件
不宜大于50%
;3 ...
纵向钢筋搭接
接头面积
百分率怎么
理解呢?
答:
纵向受压钢筋搭接接头面积百分率,不宜大于50%
。(2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径),且不小于500mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1)受拉区不宜大于50%;受压区不受限制;2)接...