电机是185kw额定电流是332A 变频器额定功率220KW 过流多少电机会停掉?

如题所述

这个不绝对。
同样是标定功率,不同品牌,它的输出电流不完全相同。
另外,过载停机,还需要看具体的过流动作值的设置。
从变频器的安全出发,输出过载动作值最好不要超过其额定输出电流的95%。
而从电动机的安全出发,它所承受的输出电流(短时)最大不要超过额定电流的105%。否则极易让线圈爆掉。
从本例看,变频器的额定电流远大于电机的额定电流。所以,对变频器的过流值的设置,应不大于332*105%=348.6A。用349去除变频器的额定电流所得的值,即是设置比例值。
最安全的则是,用332去除以变频器的额定电流,所得值为过载动作比例值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考