孔板流量计超量程。

10T锅炉经改造后能产13T左右,以前孔板量程上限是12T,最近换了个量成为6-16T的孔板,差压变送器量程上限改为16kpa是否正确?为什么还是满量程?10T锅炉是不可能烧到16T的。
之前差压上限是12.5KPA,1.15倍也不过15KPA,现在DCS上限为12KPA,差压值上限为20KPA,勉强能够吻合当前蒸汽实际流量(11T左右)。设计院计算书上提供的差压值上限为60000KA,也就是60KPA,是不是DCS上限为16KPA,差压上限为60KPA?

根据你的情况。现在计算差压上限值为原差压上限值的1.15倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-08
这个差压值要孔板厂家来计算啊。
当然要对应满量程了啊。差压计算时就是按照16T/h来计算的啊。
第2个回答  2010-04-12
你不介意的化把参数发给我,我帮你重新核对一下。我觉得只要原来的工作压力温度不变,介质参数不变,最好按照计算书里的数学模型区设定DCS 这样不容易出错本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-04-09
你说得很对,DCS上得量程应该和变送器得量程一样