33问答网
所有问题
如果发电机端电压低于系统电压较多,准同期并列时会出现什么现象
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-27
电流冲击、发电机损坏。
1、电流冲击:当发电机电压低于系统电压时,发电机与系统之间会出现较大的电压差,在准同期并列时,这个电压差会导致发电机定子绕组中的电流突然增大,产生一个冲击电流,这个冲击电流的大小取决于电压差的大小和发电机本身的特性。
2、发电机损坏:冲击电流过大,会对发电机的定子绕组、转子、轴承等部件造成损坏,因此,在进行准同期并列时,需要确保发电机的端电压与系统电压相差较小,以避免出现大的冲击电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhdBPhWRd40P54WP4hP.html
相似回答
发电机准同期并列
有哪几个条件?不符合这些条件将产生
什么
样的后果?
答:
1.电压相等。2.电压相位一致。3.频率相等。4.相序相同.电压不等:其后果是并列后
,
发电机和系统间有无功性质的环流出现
。电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大电动力的作用而损坏。频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发...
发电机并列
的条件和容易
出现什么
问题
答:
3.待并
发电机电压
的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。在
发电机并列时,如果
两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机械应力,这样非但...
同步
发电机
的
准同期并列
与自同期并列有何区别?
答:
1、并列方面不同:准同期:发电机与系统的电压差、频差、相角差均在允许的范围内的并列
。自同期:未加励磁的发电机在转速接近系统同步转速,滑差在允许的范围内的并列。2、准同期并列时间不同:准同期并列:
时间长,但冲击小
。大型发电机应采用准同期方式。自同期并列:时间短,适于小水电的并网。
大家正在搜
发电机为什么要同期并列
发电机发出的电压是多少伏
什么是发电机并列
发电机同期并列
发电机与系统并列的条件
发电机并列的理想条件是什么
发电机电压由什么决定
发电机电压多少正常
发电机电压不足怎么办