钢筋混凝7米跨上有成重墙怎样配筋

钢筋混凝7米跨上有成重墙怎样配筋

梁的配筋与梁的跨度、梁上的荷载、梁的混凝土强度、钢筋的级别、梁的支座情况、梁的截面尺寸都有关联。单一的条件是无法计算出结果的。

如果荷载情况、支座条件知道,就可以计算出梁的弯矩、剪力;

根据计算出的剪力、箍筋直径、箍筋钢筋级别、混凝土强度等级、截面尺寸,就可以算出箍筋间距;

根据计算出的弯矩、钢筋级别、混凝土强度等级、截面尺寸,就可以算出受弯钢筋的配筋面积,再根据配筋面积选择钢筋直径和根数。

具体计算可以参考《简明建筑结构静力计算手册》和《钢筋混凝土结构设计规范》。

这里给你一个例题:

1 已知条件

梁截面宽度b=300mm,高度h=600mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,截面设计弯矩M=120kN·m,截面下部受拉。

2 配筋计算

构件截面特性计算

A=180000mm2,
Ix=5400000000.0mm4

混凝土规范表4.1.4可知

fc=14.3MPa        ft=1.43MPa

由混凝土规范6.2.6条可知

α1=1.0             β1=0.8

由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变

εcu=0.0033

由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量

Es=200000MPa

相对界限受压区高度

ξb=0.550

截面有效高度

h0=h-a's=600-35=565mm

受拉钢筋最小配筋率

ρsmin=0.0021

受拉钢筋最小配筋面积

Asminsminbh

=0.0021×300×600

=386.88mm2

混凝土能承受的最大弯矩

Mcmax1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)

=1.0×14.3×0.550×565×300×(565-0.5×0.550×565)

=547278464N·mm >M

由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得

αs=M/α1/fc/b/h20

=120000000/1.0/14.3/300/5652

=0.088

截面相对受压区高度

ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.088)0.5=0.092

由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积

As=(α1fcbξh0)/fy

=(1.0×14.3×300×0.092×565)/300

=743.31mm2

3根18钢筋,As=763mm2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-19
7米跨,梁高可设计为650,宽280,截面1820平方厘米。配筋如下:
2Φ18 , N2Φ16 ,G4Φ16 ,4Φ25/5Φ25 ,Φ10@125 +Φ8勾筋。
底筋配筋率为2.4%.。本回答被提问者采纳