25平方三相四线铜线,能承受多少千瓦

如题所述

25平方三相四线铜线,能承受63千瓦.

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=63千瓦,cosΦ为0.8,查电缆手册YJV知,25平方三相四线铜线承载电流为105A,电压为380V。

根据电流105A,功率为63千瓦在正常范围之内。

扩展资料:

口诀:

10下五,100上二。

25、35,四、三界。

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明 口诀对各种截面的载流量不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面排列如下:

第一部分

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面,汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

第二部分

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设,计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

第三部分

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

第四部分

(4)对于铜导线的载流量,诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

1平方大概可以通过6按的电流如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w。

补充:

导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关。给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断。

25平方三相四线铜芯电缆的最高载流量在140A左右,能承受额定电压380V的电感负载功率在55KW之间。

电线的每平方载流量与长度、截面大小(大、小截面取值不同)有关,一般适中长度(100米内)25平方铜芯电线安全载流量每平方取5A(经验值)计算为125A,承载功率55KW附近。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-26

25平方的铜芯线最大可以承载124A左右的电流,一般正常长时间使用约为110A左右

三相功率=电压*电流*相位1.732*负荷功率因数0.95左右

=380*110*1.732*0.95

=68KW

长时间使用,建议负荷功率应小于68KW

本回答被网友采纳
第3个回答  2016-11-21
1平方大概可以通过6按的电流
如果是380伏电压,则总功率就是380*25*6等于57000w