聚氨酯砂浆自流平施工工艺?

客聪聚氨酯砂浆自流平施工工艺?

    聚氨酯砂浆自流平施工工艺

1 基层处理 :基层须坚实、无灰尘排除其它如油漆、石灰、养护剂、浮浆皮、残留粘结剂等阻碍接着的污染物质。基面残留的油脂、蜡等污垢,必须先用客聪K-3去油剂清洁,然后采取剃凿、打磨或喷砂等机械方法处理基面,然后用吸尘器彻底吸净清洁基面。不坚实或加水过量的混凝土表面也必须采用相同的机械法处理露出坚实基层。结构体伸缩缝必须留置至表面,然后予以适当填胶封闭。

2 新浇混凝土养护期不得少于 14 天。为达到与基面最佳接着效果,可采取在基层上切割凹槽的方法。凹槽必须垂直规整, 宽8mm、深 8mm、距墙约 100mm,与墙体保持平行,且单块锚定其围绕面积不宜超过 20 平米。在靠近入口、柱基座、施工边界、施工缝等处,也按此法开凿凹槽。然后用拌和好的 R70P 砂浆填满凹槽,形成对基底的环形锚定。

3拌合 :先将 客聪的 A、B 组分树脂倒入适当的容器中,以机械搅拌方式搅拌约 1 分钟,然后再加入粉料 C 持续拌合至均匀,搅拌时间约为 2 分钟。一次搅拌量可为一至二组料(视容器大小而定),但应以能保证下料施工操作的连续性为宜。 

4 在施工前,经正确处理的基面必须用  R 3 E 环氧底涂剂打底。涂布的次数视施工基面密实程度而异, 最后一层底剂涂装时,应同时撒布 ARDEX 细石英骨料(70 目) 形成握裹,用以增强面材 客聪与基层的机械握裹力。 

5施工 :拌合后的材料应立即铺设在已上过底涂的基面上。以平刮板按所需厚度大致摊平刮批,然后紧接着以长针消泡滚筒轻微来回滚压一至二次收平表面即可,切勿来回滚压多次或延时再予以滚压。施工过程中, 对整个施工区域应加以保护,特别是材料养护的初期阶段,更应加倍保护,避免外界杂质污染尚未干固的树脂表面,以免留下难以消除的瑕疵。原基层伸缩缝,应在对应的部位留置至表面,并选用适当的填缝材料封填。 

对于施工缝及稳定的基层裂缝,PU砂浆直接覆盖其上。但是,若地板持续发生位移,此缺陷很可能会在 PU 砂浆表面显露。热胀冷缩较为剧烈的区域如炉灶下方或冷库四周应预留伸缩缝。

6注意事项 :客聪施工温度不得低于 5℃,施工环境相对湿度不得高于 90%。基层湿度不得超过 75%,否则铺设 客聪砂浆前,整个基面的底涂必须以 DPM 防潮膜替代并在表面撒砂拉毛。基层表面的抗拉强度不得低于 1.5 MPa,基底强度差将影响其使用寿命。 超过工作(可操作)时间未用完的材料粘度发生变化,必须丢弃。 

7工具清洁 :工具及机具应在施工完成后立即以 客聪-6 进行清洗,材料变硬后须用机械方法清除。

8用量: 以 2mm 厚度施工时,每组产品 20kg 约可覆盖 5m2。(上述为理论值,根据现场基层和施工损耗数据会有所减损) 上海客聪聚氨酯砂浆地坪系统 15年行业经验 1000家案例。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-29
优点:它是一种自流平、无溶剂的双组分地面涂料。固化后,抗磨损性好,表面易清洁,抗化学物质侵蚀好。因为其主要构成成分为聚氨酯,大大增加了产品的耐磨损性和裂缝覆盖性。即开即用也可以加砂使用。优良的通风性,低排放量。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-19
1、基面处理:
①清理现场所有杂物,使所有影响施工现场的物品移到施工范围之外。
②用水泥地面专 用无尘机打磨处理地面,清除混凝土表面松动、无规则的砂浆。同时对松动或空鼓的地面混凝土进行清除,局部的墙角和边缘用小型手动磨机进行处理,使地面平整、干净、具有适宜的粗糙度和足够的强度。
③用专门工业吸尘器,清除表面灰尘。使其达到:平整、干燥、无松动、无油污
2、底涂:
①修补区域干后,进行地面底涂;
②用纸胶带或塑料薄膜对涂装区的非涂装部位进行保护(如墙角、柱子、固定设备等)。墙面体角上墙高度十公分。
③按照产品使用比例,将定量的组份 B倒入组份A中,用手提电动搅拌机搅拌三分钟至涂料均匀,然后用软橡胶刮板⑦进行大面积刮涂,局部的墙角、体角接口处可用短毛滚筒或刷子涂,用量为0.2g/m2。
④涂层要求刮涂均匀,无漏底。
3、中涂:
①在底涂完成4~8小时后(以底漆能上人为准),进行中涂。
②按照产品使用比例,将一定量的组份B倒入组份A中,用手提电动搅拌机搅拌三分钟至涂料均匀,然后加入精选优质的石英砂,再次搅拌均匀。最后用刮刀进行大面积刮涂,局部的墙角、接口处可用小刮刀”进行刮涂。
③中涂批补施工(依地坪情况施作)先将中涂漆主剂充分搅拌均匀,然后按比例将主剂、硬化剂混合,充分搅拌均匀。混合时应将硬化剂向有主剂的桶中央倒入,避免材料混合不匀。搅拌后加入石英(粉),充分搅拌均匀,倒在地面后,以镘刀全面做一层披覆填平砂孔,使表面平整。施工时,以齿尖除去大泡,并挑去粗粒杂质。若批补不平整,或者过于光滑,间隔时间长(如:3天以上),则须硬化干燥后全面砂磨,以吸尘吸干净。搅拌桶内涂料若呈硬化状态时,则必须停止使用并随时更换搅拌桶。
④聚氨酯腻子施工
聚氨酯腻子的目的是对其下面的聚氨酯砂浆或环氧底涂进行精细找平,它同时具备聚氨酯砂浆的部分力学性能。聚氨酯砂浆干燥后,采用砂浆打磨机打磨砂浆层,先粗后细,打磨2道,然后采用吸尘器全面彻底吸尽打磨残留物,为聚氨酯腻子施工提供合格作业面。底涂上的聚氨酯腻子施工无此道工序。按照材料要求计量A组分、B组分和优质腻子粉,采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀,形成聚氨酯腻子;采用专用刮板刮施聚氨酯腻子:对于较差的部位应加刮聚氨酯腻子。后道聚氨酯腻子施工应在前道聚氨酯腻子表干后进行。施工时,随时感应地面的平整状况,并通过手法控制找平地面。要求:打磨全面均匀彻底、配料准确、施工均匀无遗漏、厚薄控制得当。
4、面涂:
①在中涂完成8~24小时后(以中层能上人为准),进行面涂。
②组份A开桶后须先搅拌,按照使用比例,将定量的组份B倒入A中,用手提电动搅拌机搅拌三分钟至涂料均匀,然后将混合物料全部倒入另--个干净的容器中,再稍做搅拌。
③然后滚涂聚氨酯面涂。
备注:以上施工均采取倒退施工。
5、施工后的保护:
聚氨酯地坪是一种高级广 泛用于地坪工程之建材材料,固化的时间取决于环境的温度、湿度。在满足施工要求的情况下,一一个晚上便可不粘尘,上人行走,5天后完全固化。为了达到最佳的施工效果,在24小时内须防止灰尘、杂物、水、动物、人等的侵入。
6、伸缩缝施工及处理
设置暗缝
是在中层施工前进行的,先切割伸缩缝,再用环氧材料填缝的施工方法。特点是表面无接缝,整体性好。步骤如下:
◆在基层混凝土上切割伸缩缝,宽度通常控制在5毫米~20毫米之间,切割深度至少超过混凝土或找平层厚度的1/2;
◆将伸缩缝内表面清理干净,并用手提磨机打磨两侧,以提供聚氨酯材料修补所需要的清洁和粗糙度。
◆使用聚氨酯砂浆填补伸缩缝并修补其两侧。其操作程序为:按照产品的使用比例,将一定量的组份B倒入组份A中,用手提电动搅拌机搅拌三分钟至涂料均匀,然后加入精选优质的填料,再次搅均匀,用镘刀将各缺陷处补平。
◆伸缩缝完成之后,方可开始施工。