抗滑桩的施工

如题所述

抗滑桩的施工应严格按设计图进行,其施工工序包括:施工准备、桩孔开挖、地下水处理、护壁、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注、混凝土养护等。

1.施工准备

施工准备应按下列要求进行:

1)按工程要求进行备料,选用材料的型号、规格符合设计要求,有产品合格证和质检单。

2)钢筋应专门建库堆放,避免污染和锈蚀。

3)使用普通硅酸盐水泥

4)砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的有关规定。

2.桩孔开挖

桩孔以人工开挖为主,并按下列原则进行:

1)开挖前应平整孔口,并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。雨季施工时,孔口应加筑适当高度的围堰

2)采用间隔方式开挖,每次间隔1~2孔。

3)按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工。

4)松散层地段原则上以人工开挖为主,孔口作锁口处理,桩身作护壁处理。基岩或坚硬孤石段可采用少药量、多炮眼的松动爆破方式。但每次剥离厚度不宜大于30cm。开挖基本成型后再人工刻凿孔壁至设计尺寸。

5)根据岩土体的自稳性、可能日生产进度和模板高度,经过计算确定一次最大开挖深度。一般自稳性较好的可塑-硬塑状粘性土、稍密以上的碎石土或基岩为1.0~1.2m;软弱的粘性土或松散的、易垮塌的碎石层为0.5~0.6m;垮塌严重段宜先注浆后开挖。

6)每开挖一段应及时进行岩性编录,仔细核对滑面(带)情况,进行综合分析研究。如实际位置与设计有较大出入时,应将发现的异常及时向建设单位和设计人员报告,及时变更设计。实挖桩底高程会同设计、勘察等单位现场确定。

7)弃渣可用卷扬机吊起。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走,不得堆放在滑坡体上,防止诱发次生灾害。

3.地下水处理与护壁

桩孔开挖过程中应及时排除孔内积水。当滑体的富水性较差时,可采用坑内直接排水;当富水性好,水量较大时,宜采用桩孔外管泵降排水。

桩孔开挖过程中应及时进行钢筋混凝土护壁,宜采用C20砼。护壁的单次高度根据一次最大开挖高度确定,一般每开挖1.0~1.5m,护壁一节。护壁厚度应满足设计要求,一般为10~20mm,应与围岩接触良好。护壁后的桩孔应保持垂直、光滑。

4.钢筋笼制作与安装

钢筋笼制作与安装可根据场地实际情况按下列要求进行:

1)钢筋笼尽量在孔外预制成型,在孔内吊放竖筋并安装。孔内制作钢筋笼必须考虑焊接时的通风排烟。

2)竖筋的接头采用双面搭接焊、对焊或冷挤压。接头点需错开。

3)竖筋的搭接处不得放在土石分界和滑动面(带)处。

4)井孔内渗水量过大时,应采取强行排水、降低地下水位的措施。

5.混凝土灌注与养护

(1)桩心混凝土灌注与养护的要求

1)待灌注的桩孔应经验收合格。

2)所准备的材料应满足单桩连续灌注。

3)当孔底积水进取度小于100mm时,可采用干法灌注,否则应进行处理。

4)采用干法灌注时,混凝土应通过串筒或导管注入桩孔,串筒或导管的下口与混凝土面的距离为1~3m。

5)桩身混凝土灌注应连续进行,一般不留施工缝

6)桩身混凝土每灌注0.5~0.7m时,应插入振动器振捣密实一次。

7)对出露地表的抗滑桩应及时派专人用麻袋、草帘加以覆盖并浇清水进行养护。养护期应在7天以上。

(2)若孔内积水难以排干时的施工

若孔内积水难以排干,则应采用水下灌注方法进行施工。

灌注时的要求如下:

1)为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为250~500mm。

2)为满足导管初次埋置深度在0.8m以上,应有足够的超压力能使管内混凝土顺利下落并将管外混凝土顶升。

3)灌注开始后,应连续地进行,每根桩的灌注时间不应超过表2-23的规定。

表2-23 单根抗滑桩的水下灌注量和灌注时间

4)灌注过程中,应经常探测井内混凝土面位置,力求导管下口埋深在2~3m,不得小于1m。

5)对灌注过程中的井内溢出物,应引流至适当位置处理,防止污染环境。

(3)抗滑桩施工的安全规定

抗滑桩施工时的安全规定如下:

1)监测应与施工同步进行,当滑坡出现险情,并危及施工人员安全时,应及时通知人员撤离。

2)孔口必须设置围栏,用来防止地表水、雨水流入。严格控制非施工人员进入现场。人员上下可用卷扬机和吊斗等升降设施,同时应准备软梯和安全绳备用。孔内有重物起吊时,应有联系信号,统一指挥。升降设备应由专人操作。

3)井下人员必须戴安全帽,不宜超过2人。

4)每日开工前必须检测井下的有害气体。孔深超过10m后,或10m内有CO、CO2、NO、NO2甲烷及瓦斯等有害气体,并且含量超标或氧气不足时,均应使用通风设施向作业面送风。井下爆破后,必须向井下通风,待炮烟粉尘全部排除后,方能下井作业。

5)井下照明必须采用36V安全电压。进入井内的电气设备必须接零接地,并装设漏电保护装置,防止漏电触电事故。

6)井内爆破前,必须经过设计计算,避免药量过多造成孔壁坍塌。需由已取得爆破作业证的专门技术人员负责。起爆装置宜用电雷管,若用导火索,其长度应能保证点炮人员安全撤离。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-02