老师叫解这个钢筋图。。。。

如题所述

  

  老师叫解这个钢筋图:

  KL5(2)300×500

  6@100@200(2)

  220+(212);722  2/5

  G212

  是这样吗?

  答:该题很易解错!220+(212)‍很可能会用架立筋来解。因为该题在11G101-1中,梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(梁集中标注可以从梁的任意一跨引出)规定如下:

  在其条文中提到但却无例题。这是平法自1991陈青来先生创始之日起,到今最大的瑕疵!按我想解决瑕疵的办法:220+(212);722  2/5改为220+212LlE 表示通长筋不同直径采用搭接连接。(加个LlE来解决

  解;

  KL5(2)300×500表示第5号框架梁,2跨,梁宽300mm,梁高500mm;

  6@100@200(2)表示箍筋为HPB300钢筋,直径Φ6,加密区间距为100,非加密区间距为200,;

  220+(212);722  2/5表示梁的上部(角部)贯通筋由220与212角部纵筋搭接配置而成,下部纵筋自上而下第一排222  第二排522 ,共 722  ;

  为什么220+(212);722  2/5不说成图集上的:

  【例】220用于双肢箍;220+(212)用用四肢箍,其中220为通长筋,212为架立筋。

  因为题目告诉我:集中标注只有两肢箍,不会是四肢箍。KL5(2)300×500,梁的上部只有一排由220与212两根角部纵筋搭接配置而成,这是一:

  其二:11G101-1  图集中4.2.3.梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(……),规定如下:

     其第4款:

  4.梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可以相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋),该项为必须注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时需将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及通长筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。

  它明确指出:(通长筋可以相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋),且注写时需将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及通长筋的区别。

  其三:符合了梁受力配筋原理。节约钢材,纠正原来平法的梁,看起来都是受压而不是受拉的梁(上部配筋比下郧配筋大的感觉)。

  其四:表示梁的上部,为什么这么说,见图片:细看图片,本题是指下图最上的钢筋(用于梁上部贯通钢筋由不同直径钢筋搭接时)示意图。梁上部贯通钢筋由220与212不同直径钢筋搭接(LlE)配置而成(若认为212为架立筋,则其搭接只要150,显然不符合梁受力配筋原理的搭接要求)。

  其五:220+(212);722  2/5间又用了分号“;”,其第4款:4中, 当梁上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来,少数跨不同者,则将该行值原位标注。(KL5(2)300×500若梁上部纵筋和下部纵筋为全跨相同。则不会出现原位标注了。故老师只叫解这个钢筋图,否则就设有教好。) 

  故作了解;220+(212);722  2/5表示梁的上部(角部)贯通筋由220与212角部纵筋搭接配置而成,下部纵筋自上而下第一排222  第二排522 ,共 722  ;

     

向左转|向右转

G212表示梁两侧共配置212纵向构造钢筋,每侧各配置112。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-26
KL5(2)表示:第5号框架梁,共2跨
300×500表示:该梁宽300mm,梁高500,
6@100/200(2):箍筋直径6mm,一级钢,加密区间距100,非加密区间距200mm,2肢箍
2Φ20+(2Φ12);表示该梁顶部角筋为两根直径20mm的三级钢,架立筋2根12的三级钢
7Φ22(2/5)表示该梁底部上排贯通筋为2根直径22mm,下排为5根22的三级钢
G2Φ12表示梁侧构造筋共两根,每侧放置一根
兄弟,你太聪明了,想到百度让人帮你解