地下车库KZ(600乘600)出现孔洞,位置:KL梁底向下,大小:600乘500,原因分析如下:漏震,未采用细石混凝土,加上混凝土塌落度太小.备注:地下车库总共一层,上面是种植土,求高手解答,邮箱:[email protected]

  孔洞补强措施工及施工方法如下:
  (一) 、孔洞:是指混凝土结构内部有尺寸较大的空隙局部没有混凝土或蜂 窝特别大,钢筋局部或全部裸露。其产生的原因。
  1、 在钢筋较密的部位或预留洞和埋设件处,混凝土下料被搁隹,末振捣就 继续浇筑上层混凝土。
  2、 混凝土离折,砂浆分离、石子成堆、严重跑浆,又末进行振捣。
  3、 混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。
  (二)防治措施 在钢筋密集处及复杂部位如柱的节点处,应采用细石混凝土浇灌,在模板内 充满,认真分层振捣密实或配人工捣固,预留洞口应两侧同时下料,侧面加开浇 灌口,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混凝土内,应及时清 除干净。
  (三)处理方法:
  1、将孔洞周围松散混凝土和软弱浆模凿除,用压力水冲洗,支设带托盒的 模板,洒水充分湿润后用高强度等级的细石混凝土内掺 8%膨胀剂浇灌捣实。
  2、混凝土表面处理 剔除浮动石子,检查凿除后砼表面是否密实,有无明显空隙,如有空隙也应 凿除,并用水冲洗干净,然后在新旧混凝土接触面处涂刷一层水泥浆,以便更好 的加强新旧混凝土面粘结。
  3、支模 根据补强面的深度而定,当补强面深度不超过 5 ㎝,且形状成 V 开外大内 小,或者只有主筋以外的表面有麻面现象时,就不需支模。当补强深度超过 5 ㎝,且内外宽度相同,不支设模板时很难保证其密实度,必须支模,支模时应在 顶部开设一个洞口,洞口宽度不小于 5 ㎝,以便混凝土流淌顺畅,振动棒容易插 入。
  4、灌混凝土 查看补强部位混凝土的设计强度, 补强时用比该部位设计强度高一等级的混 凝土内掺 8%膨胀剂进行补强,混凝土振捣密实。 当深度小于 5 ㎝时,采用高一等级的细石混凝土内掺 8%膨胀剂进行补强, 当深度大于 5 ㎝时,采用高一等级的混凝土内掺 8%膨胀剂进行补强,当表面只 有麻面、没有露筋现象(因拆模过早表面局部有麻面现象时) ,用 1:2.5 水泥砂 浆内掺 8%膨胀剂进行补强。 因以上部位深度不大小于 5 ㎝,用高一等级的细石混凝土内掺 8%膨胀剂进 行补强,局部因拆模过早表面有麻面,用 1:2.5 水泥砂浆内掺 8%膨胀剂进行补 强。
  5、养护 表面强度 12 小时后,对该部位进行洒水养护,养护时间不少于 5 天。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-31
需要现场观察鉴定:如果是边柱,如果整个贯通了,需要凿除重新浇筑,即托梁换柱法。因为其影响梁筋的锚固。如果不便凿除或者观察结果没有影响到梁筋的锚固和核心区的混凝土受压状况,可以采用粘钢板加上加压灌注结构胶补强加固。
第2个回答  2010-04-09
第一步 基层处理 首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处,打磨去除混凝土表面浮浆。
第二步 界面处理 采用加固型界面剂做界面处理,增强界面粘接力。拉伸粘结强度≥3.3MPa(混凝土破坏)。
第三步 混凝土耐久性修复
混凝土表面处理:抹耐久性高强修补料进行修复。厚度依照现场孔洞深度确定,每次抹灰厚度:20mm左右,最终以基层修复平整为准。抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm。
第四步 面层处理 面层修补:24小时后表面再刮一层耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-04-04
水泥浆2次抹面就可以了。。
第4个回答  2010-03-31
加筋,用细石砼灌注