35kV 1#主变带10kV母线运行,10kv所带负荷仅一台变压器,没有负荷空载运行,此时投入电容器导致主变差动保护动作,我没有专业知识,百度了几天,1.是因为负荷电流过小,导致电容器承受全部电源电压,导致电压升高,电流增大。2.负载变压器空载,相当于开路,电容器直接与主变低压侧串联,产生谐振,电流增大。3.电容直接导致短路...........以上都是收集的不确定,因为要写个问题分析报告,不想出错......功率因素太低投电容器,问题还有,看着功率因素曲线,带着变压器空载时功率因素为什么有时候会跳到0.5-0.7然后降成0左右又跳上去
我这边没有专业技术人员,安装方跟我说的就是相当于空投,电容电压升高然后呢主变低压侧电压低些,就导致的。。。。。。。。。。。。,这是电容器第一次投运,如果空载母线能投电容器...........那听你这么一说,都感觉是保护问题了,最关键这个破机器查不到故障时侯的数值情况。。。。。。果然还是没有这个锅的能力,我还是不要背起这个锅了