50平方铝芯电缆能带84千瓦吗?

如题所述

50平方铝芯电缆能带84千瓦。

根据电缆截流量对照表(如图),查得50平方铝线的安全载流量为150A。

因此功率为:

P=1.732UIcosφ

=1.732x0.38x150x0.85

=84kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。

铝电缆的安全载流量口诀为:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。

口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

扩展资料

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。

电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为

W=1.732*U*I*COSφ

式中:W--电功率,单位kW

U--电压,单位kV

I--电流,单位A

COSφ--系统自然功率因数

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。

载流量,就是指线路导线所输送的电流量。

具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。

运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

参考资料:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-21
在线长一百米左右,最大可以带动100千瓦左右的三相用电器。