变压器损耗计算方法

如题所述

变压器损耗计算公式 :

1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK

2、无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK

3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 

在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:

PZ=(S/SZ)2Pkn(1)

式(1)中,S—变压器的实际负荷;

SZ—变压器的额定容量;

Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。

这样,单台变压器的总损耗为:

P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)

当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:

S=S1+S2(3)

S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)

式(4)中,S—总负荷;

Uk—变压器的短路电压。

这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:

Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)

将(3)式代入为:

Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)

式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。 

扩展资料:

上式计算时各参数的选择条件: 

1、取KT=1.05; 

2、对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; 

3、变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; 

4、变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; 

5、变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。

参考资料来源:百度百科-变压器空载损耗计算方法