电线杆离住宅安全距离法律规定是:
1、电压500千伏距离住宅8.5米;
2、电压330千伏距离住宅6.0米;
3、电压154-220千伏距离住宅5.0米;
4、电压66-10千伏距离住宅4.0米;
5、电压35千伏距离住宅3.0米;
6、电压1-10千伏距离住宅1.5米;
7、电压1千伏以下距离住宅安全距离为1.0米。
县以上地方各级电力主管部门应采取以下措施,保护电力设施:
1、在必要的架空电力线路保护区的区界上,应设立标志牌,并标明保护区的宽度和保护规定;
2、在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离;
3、地下电缆铺设后,应设立永久性标志,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门;
4、水底电缆敷设后,应设立永久性标志,并将水底电缆所在位置书面通知有关部门。
综上所述,新建、改建或扩建电力设施,需要损害农作物,砍伐树木、竹子,或拆迁建筑物及其他设施的,电力建设企业应按照国家有关规定给予一次性补偿。在依法划定的电力设施保护区内种植的或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子,电力企业应依法予以修剪或砍伐。城乡建设规划主管部门应将发电厂、变电所和电力线路设施及其附属设施的新建、改建或扩建纳入城乡建设规划。
【法律依据】:
《电力设施保护条例》第十条
电力线路保护区:
一、架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
一至十千伏五米
三十五至一百一十千伏十米
一百五十四至三百三十千伏十五米
五百千伏二十米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
二、电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各二海里(港内为两侧各一百米),江河电缆一般不小于线路两侧各一百米(中、小河流一般不小于各五十米)所形成的两平行线内的水域。