风冷螺杆式冷水机常见故障有哪些

如题所述

很高兴凯德利冷机为你回答

风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。
  但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应该如何排除呢?
  一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;
  二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
  三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再更换合格的润滑油(脂);2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
  四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴承;3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。
  风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-12
螺杆式冷水机排气压力过低
1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门
2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。
3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包
4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量
5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理
螺杆式冷水机吸气压力过低
1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开
2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器
3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换
4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量
5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值
6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值
7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀