格力空调e6故障外机不转

如题所述

一、格力空调故障代码E6的原因:
1、室外机主板坏了。
2、室内外通讯故障,主要检查信号线是否短路或开路。
3、室外机变频模块冲突、保护。
4、室外机风扇电机不供电或者损坏。
5、室内机主控 电路板 异常。
6、室外机 压缩机 过载保护停机。
7、制冷系统有堵塞的现象。
8、制冷剂(雪种)泄漏。
9、室外机供电电压不足。
二、格力空调故障代码E6的解决办法:
1、更换内外机信号链接线
2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;
3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试。
4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了。
5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。
6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、 继电器 或更换外机主板再试。
以上就是格力空调出现e6故障的介绍,相信大家都清楚原因了,空调进行对应的维修就可以了,不会的记得请专业人员来修理,希望大家遇到的问题能够迎刃而解。