预制管桩施工要求规范是什么?

如题所述

对于管桩的静压法施工,为保证工程质量,施工时的技术要求如下:

①确定压桩顺序

施工前了解现场的地质条件、土层土质情况,根据设计文件的要求和施工组织的要求,确定合理可行的压桩顺序。

②桩位放样

根据设计文件和现场技术交底所确定的坐标控制点和水准点进行桩位放样,采用经纬仪定出桩位。

③压桩

用钢绳绑住桩身单点起吊,小心移入桩机,然后调平桩机,开动纵横两向油缸移动桩机调整对中,同时利用相互垂直的两个方向经纬仪检查垂直度,入土垂直度控制在1%以内,开动压桩装置开始压桩,记录压桩时间和各种压力表读数,保持连续压桩。

④接桩及焊接要求

接桩时其桩头应高出地面0.5~1.0m,下节桩的桩头处应设置导向转以使下节桩安装就位,上节桩和下节桩应保持顺直,其错位偏差不宜大于2mm,桩焊接之前,上下端表面用铁刷清理干净,直至其坡口处刷出金属光泽,焊接应在坡口四周对称点焊6点,待上下桩节固定后,拆除导向箍分层焊接,焊接由两个焊工对称进行,焊接层不得少于2层,焊缝应饱满连续;焊接好的桩接头宜自然冷却至少8min,严禁用水冷却。

⑤送桩

送桩前用水准仪确定地面标高,在送桩杆上作记号,送桩过程中进行跟踪,动态检查送桩深度,送桩器下端宜设置桩垫,桩垫厚度均匀并与桩顶全断面接触,送桩达到设计高程后要持续10min且每分钟沉降量不超过2mm后方可结束送桩。

⑥终止压桩的标准

一般情况下,对于摩擦桩达到持力层(管桩的设计标高)作为管桩终压的标准。但当静压力显著增加时要注意提前终止,其标定为:对于Ф400PTC管桩,静压力≥100吨时可终压。(备注:设计要求的静压力标准为60吨).
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考