25平方铜线可以带多大的电机?

如题所述

45千瓦电机,85安电流。200米以内。200米以上线加大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-16
3x25+1的电力电缆或聚氯乙烯绝缘电缆在空气中敷设大约承载94A的电流,在地下敷设大约承载105A电流,如果控制柜与电机间的电缆线不是特别的长,带45KW的电机没有问题。追问

怎么样调11千瓦电机的过流保护値?

追答

电机的过流保护値,正常情况下设为电机额定电流的1-1.1倍,如果正常运行不过载22A即可。

第2个回答  2013-09-16
按4A/mm²算可以承受100A的电流,带45kw电机没问题
第3个回答  2013-09-16
30千瓦