施耐德ATV61F变频器运行一段时间,提示PrA故障,是什么原因造成的
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-15
PrA故障(变频器被锁定),是什么原因?
?是因为没有把变频器的24V电源端和PWR断电安全输入功能
端子
短接。PWR可以直接切断
驱动器
输出。
?逻辑输入开关SW1置于了“负逻辑Sink”位置,应该置于“正逻辑Source”位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RhhdW4cP5P4WWcc04hP.html
其他回答
第1个回答 2013-12-09
不好意识,我只是卖这东西的,这种设计到技术的问题得找技术来回答你。
相似回答
施耐德变频器ATV61F
画面显示sin-,这
是什么故障
?如何解决呢?
答:
施耐德变频器故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF⒈
变频器供电电源不对或熔断器熔断
⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF电源电压过高检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德变频器ATV61F,
110KW,输出端有120A电流,输入端没有电流,频率一直...
答:
断开负载,启动和运行调成面板
运行,
在试下
施耐德变频器
型号含义
答:
PHF ⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断
⒉某相有瞬时故障 ⒈检查电源连接和熔断器 ⒉复位 USF ⒈电源电压欠压 ⒉瞬时电压跌落 3负载电阻损坏 1检查电源电压 2更换负载电阻 OSF 电源电压过高 检查电源电压 OHF 散热器温度过高 监测电机负载;变频器通风;等变频器冷却后再复位 OLF 由于过载时间过长引起...