怎样设计地下室排水管?

如题所述

一、地下室排水系统的正确设计方式,通常的排水做法有两种:

    在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井。

    将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。

二、地下室排水管安装方法:

    室内排水管安装

    (1)管材管件与管道:管材和管件应符合设计要求和施工规范的规定。管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施, 设置防水套管。

    (2)管道应避免布置在可能受重物压坏处。排水管道的坡度应符合设计要求,正负误差不得超过设计要求 的三分之一。排水管道的横管与横管的连接,应采用 45 度三通或 45 度四通 和 90 度斜四通,也可以采用顺水三通。立管与排出和管端部的连接, 宜采用二个 45 度弯头或弯曲半径不小于四倍管径的 90 度弯头。

    地下室排水管检查口

    在生活污水管道的立管上,每层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口。在连接 2 个及 2 个以上大便器或 3 个以上卫生器具的污水横管 应设置清扫口。在转角小于 135 度的污水横管上,应设置检查口或清扫口。在污水横管的直线管段上,应按"施工规范"规定的距离设置检查口。埋设在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井。并底面标高应与检查口的法兰相平,井底表面应有 0.05 的坡度坡向检查口的法兰。

    地下室排水管注意事项

    (1)埋地排水铸铁管,当设计无要求时,应刷两遍沥青防腐。排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距: 横管不得大于 2M,立管不得大于 3M,层高小于或等于 4M 时,立管 可安装一个固定件。

    (2)暗装或埋地的排水管道,在隐蔽前必须做好灌水试验,其灌 水高度应不低于底层地面高度。在满水 15 分钟后,再灌满延续 5 分钟, 液面不下降为合格。雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每 根立管最上部的雨水漏斗。

三、地下室排水系统设计,地下室排水,指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。

    集水坑

    (1)技术规定

    ① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;

    ③ 集水坑的深度应满足设计要求和使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);

    ④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;

    ⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。

    (2)施工规定

    几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

    排水沟

    (1)技术规定

    ①根据图纸要求负二层排水沟明沟暗沟宽度均为300mm,负一层排水沟宽度为100mm;;

    ② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;

    ③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板)。

    (2)技术措施

    ① 根据施工图纸确定排水沟定位点。

    ② 以延长米的方式由地面施工作业人员根据定位点安装槽钢。

    ③ 槽钢安装高度参地面厚度,拉线校正并加固。

    (3)施工规定

    ① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、不积水);

    ② 沟内抹面光滑,弧度一致;

    ③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;

    ④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。

    地(楼)面排水要求

    (1)技术规定

    负二层地(楼)面厚度200mm,负一层地(楼)面厚度100mm,应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。

    (2)施工规定

    地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。

    (3)要求

    ①施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。

    ② 施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。

    ③材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。

    ④ 每道工序完成后应报项目部、监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-03-07
无论是商用地下室还是私人地下室,都无法避免排水的问题。比如地下商场、地下洗车、私人地下室的各种生活类房间。由于地下室的位置低于市政排污管,所以需要借助机器将污水从下往上排,现在是污水提升器承担这个任务。做好地下室排水,才能保证地下室的房间正常使用,才能不限制人们在地下室的活动。
由于地下室并不是主要的生活空间,所以去的次数可能不多,这也就导致了在排水过程中,发生渗漏水等情况时,不能及时解决。那么污水提升器排水靠谱吗?能保证地下室用水安全吗?其实,普通的污水提升器仅仅是个排水的工具,要想让它保证排水安全是不现实的,毕竟连住宅也可能发生爆管漏水的情况。
不过,为了解决业主们的这个心头大患,智流在这方面下足了功夫,研发生产的智能污水提升器,带有智能探头这样的配件,安装在地面后,一旦水管漏水,自来水流到了地面,探头就会检测到。智能控制器接收到漏水信息后,会自动控制水阀关闭,这样一来,根本不会有水淹地下室的情况发生。
智能污水提升器的核心功能,当然是智能排水。控制器能够联网,还能与手机连接,就和其他的智能家居一样,手机成为了控制端。排水虽然是自动的,但是启停液位这些需要自行设置,现在通过手机就能完成设置,还能随时更改,比起传统的按键控制器,方便快捷了很多。前面提到的渗漏水发生时,手机上还能及时收到消息,可以快速回去处理。
用水用电的安全,一直是业主们所重视的。智能污水提升器能让业主对排水这件事放心、安心,将成为污水提升器的主要发展趋势。
第2个回答  2024-02-26
在别墅地下室装修排水选择提升泵时,排水选择提升泵的时候注意三点!
1.选择外置泵:外置泵相比内置泵具有更好的散热性和维护性。由于地下室环境可能较为潮湿,选择外置泵可以避免泵体内部受潮,减少故障发生的可能性。此外,外置泵的安装和维护也更加方便,方便日后的检修和更换。
2.选择气动控制方式的提升泵:气动控制方式的提升泵具有更高的灵活性和可靠性。相比于传统的电动控制方式,气动控制方式不需要额外的电源供应,减少了电气故障的风险。同时,气动控制方式也可以更好地适应地下室环境,避免因潮湿环境导致的电气问题。
3.选择带控制的提升器:带控制的提升器可以更好地实现排水系统的自动化管理。通过控制提升器的开关,可以实现对排水系统的远程控制,方便用户根据实际需求调整排水量。此外,带控制的提升器还可以实现故障自动检测和报警,提高系统的安全性和可靠性。
综上所述,在选择别墅地下室装修排水用的提升泵时,确实需要注意以上三点。