第1个回答 2021-03-24
在四周开裂的现浇混凝土楼板上铺
钢筋再浇筑一层五公分厚的混凝土是有用,对楼板开裂和整体刚度是有好处的,但因为自重增加,需要对承载进行复核。
本回答被网友采纳
第2个回答 2021-03-24
在四周开裂的现浇混凝土楼板上铺钢筋再浇筑一层五公分厚的混凝土是有用,对楼板开裂和整体刚度是有好处的,但因为自重增加,需要对承载进行复核。
第3个回答 2021-03-24
没用。
楼面开裂要首先分析原因,
如果是温度裂缝,主要是支座边抗裂附加筋无做好,纯粹钢筋再浇筑混凝土后一样是裂的。
如果是结构裂缝,板是受弯构件,是下面的钢筋受力,上面加混凝土是南辕北辙,最好的方法是板底贴钢板或碳纤维。
第4个回答 2021-03-27
在四周开裂的现浇混凝土楼板上铺钢筋再浇筑一层5公分厚的混凝土还是有一定作用的。
建议铺上钢筋最好是和下面的钢筋按一定的间隔连接起来。这样形成一个整体,再浇筑5公分左右的混凝土,效果会更好。