消防楼梯标准尺寸是多少?

如题所述

内容如下:

每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。

高层建筑 疏散楼梯的最小净宽度(m)。

医院病房楼 1.30m。

居住建筑 1.10m。

其它建筑 1.20m。

疏散楼梯是指有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。作为安全出口的楼梯是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员灭火的辅助进攻路线。

当建筑物发生火灾时,普通电梯没有采取有效的防火、防烟措施,且供电中断,一般会停止运行,上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到室外的安全区域。因此,楼梯是最主要的垂直疏散设施。可作为人员疏散使用的楼梯包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间以及室外疏散楼梯等。

基本要求

(1)疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2 h以上。

(2)为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口;

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25 cm处的踏步深度不应小于22 cm;

楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15 cm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考