地基承载力计算公式

地基承载力计算公式是什么?具体符号代表什么?怎样计算?

地基承载力计算公式的说明:f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5)  

fk——垫层底面处软弱土层的承载力标准值(kN/m2)

ηb、ηd——分别为基础宽度和埋深的承载力修正系数 

b——基础宽度(m) 

d——基础埋置深度(m)

γ——基底下底重度(kN/m3) 

γ0——基底上底平均重度(kN/m3)

扩展资料:

工程应用:

当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按单桩承载力确定桩的数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态采用标准组合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承载力特征值。即S≤C,C为抗力或变形的限值;pk≤fa(地基);Qk≤Ra(桩基)。此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。

当根据材料性质确定基础或桩台的高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应和相应的基底板应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,即γ0S≤R计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。

参考资料:百度百科——地基承载力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-10
8N-20是轻型触探仪的公式,规范代用公式为R=(0.8×N-2)×9.8(R-地基容许承载力Kpa


N-轻型触探锤击数)。
动力触探分为轻型、重型及超重型三类。目前承建单位一般使用轻型和重型。
轻型触探仪适用于砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石),轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm的锤击次数。
重型触探仪适用于各类土,是目前承建单位应用最广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距,将触探头打入土中,记录打入10cm的锤击数,代用公式为y=35.96x+23.8(
y-地基容许承载力Kpa

x-重型触探锤击数)。
第2个回答  2019-12-21
一般都是看表格的,目前除此之外没有其他的公式:
(8n-20)/1000应该是一个经验工式,单位是mpa,常用8n-20,单位是kpa。
8n-20只适用于粘性土,粘性素填土就不适用,要用内插法计算。
8n-20是一个粗略的回归公式,真正正确的是8.4n-21.95。
这些都是全国通用的经验公式中的一类系数。
第3个回答  2020-11-30

第4个回答  2008-12-01
1、地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试、公式计算、并结合工程实践经验等方法综合确定。
2、当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)
式中
fa--修正后的地基承载力特征值;
fak--地基承载力特征值
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数
γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。

参考资料:GB50007-2002《地基规范》

本回答被网友采纳