我公司用电容量2500KVA(两台1250KVA的变压器),若把功率因素从0.96提高到0.98能节约多少电能。
我公司用电容量2500KVA(两台1250KVA的变压器),若把功率因素从0.96提高到0.98能节约多少电能。
好像是降低了线损,但具体怎么计算的降低了多少?
举报该问题
推荐答案 2008-11-20
提高功率因数并不能节能,只是提高了变压器的利用率。功率因数等于视在功率除以有功功率,计算电能算的是有功功率。功率因数的提高是视在功率小了,可以接上更多的用电设备
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/W0R5cW5P.html
其他回答
第1个回答 2008-11-20
提高功率因数并不能节能,只是提高了变压器的利用率
第2个回答 2013-01-17
功率因数是等于有功功率除以视在功率
第3个回答 2008-11-20
guanyinqia的回答非常正确。但这句话说反了:功率因数等于视在功率除以有功功率
第4个回答 2008-11-23
要增加
相似回答
已知
变压器容量KVA,
如何求补偿
电容
多大KAR
答:
按《简明实用电工手册》数据,以补偿功率因数至0.95算,每KW
功率的电容量
:0.691千乏,250×0.691≈173(千乏)以每个电容器15千乏算:173/15≈12(个)我所在工厂正好也
250KVA变压器,
当初是10个电容器
,功率因数
不够,后来增加2个才够,现在力率在0.94~
0.96
之间。希望对你有所帮助,望采纳。