三相的功率,电流是怎样算的?

1. 额定功率10KW的电机,其10KW是一相功率还是三相加起来的总和.
2. 9条3KW的220V或380V发热管,分三相星形平衡接,其电流是按每相9KW算还是27KW算,220V的电流多少,380V电流多少?要用多大铜线?如果380V发热管三角形接法,那电流也是多少?选多大的铜线

额定功率10KW的电机,其10KW是一相的功率。
9条3KW的220V或380V发热管,分三相星形平衡接,其电流是按每相9KW计算,220V的电流大约在40A,用6平方的铜芯电缆;380V的电流大约在13.5A,用2.5平方的铜芯电缆足够了。与星角接法无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-27
1.三相功率的总和
2.按9KW算,因为星形平衡连接的时候,每相将总的功率平分。感觉后面的问题有点含糊不清,可否详细描述,或发我消息!
第2个回答  2008-10-27
1.额定功率10KW的电机是指电机额定状况时输出的功率为10kW
2.9条3KW的220V或380V发热管,分三相星形平衡接,其电流是按每相9KW算
后面请按功率算出电流,再根据电流选铜线
第3个回答  2008-10-28
额定功率10KW的电机,其10KW是一相功率还是三相加起来的总和.
电机功率是指的有功功率,是指电机在额定状态下工作时的功率,计算公式为:p=3uicosA,其中ui分别是相电流和相电压,cosA是功率因数
第4个回答  2008-10-28
1.三相功率的总和
2.按9KW算。三相星形平衡接,如果发热管的额定电压是220V,电流为9000/220=40A左右!但如果接成角型电流为70A左右、如果发热管的额定电压是380V,接成星型电流14A左右!!接成角型电流为23A左右!!电线按每平方5A-7A估算就可以了!希望按额定电压来选择接线方式!!
第5个回答  2019-06-24
三相电功率公式:p=√3*u*i*cosφ
式中:p代表功率,u代表线电压,i代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732
功率因素cosφ对于阻性负载,取值1
功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8
这样,知道了电压、电流,就能计算出总功率了。