交流电电机的实际功率怎么计算

有一台送水的离心泵,知道额定电压为10KV和额定功率1250KW,
现在实际电流是180A,怎么计算电机的实际功率?
要先计算电机电阻吗?怎么算呢?再根据P=I2Rt计算吗(这个好象是用在直流电的)?还是有其他的公式呢?请帮忙!谢谢!
这台泵的额定电压本来是3KV的,上面朋友按10KV算是超负荷了。这样我大致明白怎么算了

交流电电机的实际功率计算公式如下:
P=1.732×UI×cosφ,其中U是线电压,I是线电流,cosφ是实际功率因数。

交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-02
我算了下啊,实际电压为10000伏,实际电流是180A,那它的实际电功率
已经达到了1800千瓦(电压乘电流),而你说的额定功率是1250千瓦,那它岂不是超负荷运转了?或者,1250千瓦是离心泵的机械功率而不是电功率,那这个离心泵的效率就是69.4%(1250/1800)。
它的电阻不需要算,用直流电阻表的方法你是测不出来它的电阻的,
就算你真的想测,应该在它正常工作时用电压除电流而得到。
我猜这个电动机是你凭空想象出来的,这么大的家伙。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
第2个回答  2008-11-01
P=1.732*UnIn*功率因数 Un 额定电压 In工作电流
功率因数=有功率/视在功.也可以查看配电屏的功率因数表直接选用,一般水泵用电动机的功率因数都较低.0.8以下.本回答被网友采纳
第3个回答  2008-11-05
实际功率么要实测的,可带动的功率么看铭牌。其他是通过这个再推算的。
第4个回答  2008-11-03
P=√3UIcosφη
=1.732×10000×180×0.85×0.8=2119968W≈2120KW