11KW潜水泵选多么大的接触器。电压为380V

能列出详细计算公式最好。
具体计算方法是什么?

经验方法是乘以2 也就是11*2=22A电流
精确计算是功率/(1.732*电压*功率因数)也就是11000/(1.732*380*0.8)=21A(假如你功率因数是0.8)
然后你就可以根据这个选接触器了。
接触器选择:
主触点的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,在频繁操作时,或用于频繁正反转及反
接制动时,决定接触器容量时必须考虑电动机的起动电流,通电持续率。为了防止主触点的烧蚀和过早损坏,应将触点的额定电流降低使用,通常可降低一个电流等级或选大一档的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-26
11KW水泵电流在约是20A选接触器是电机电流2 2~2.5倍
(1)20A*2.5=50, (2 )20A*2=40A
最小选40A,如果频繁启动选60A.
第2个回答  2008-10-25
KW乘以2
第3个回答  2008-10-25
用三相25A的接触器就可以了