您好,现在我来解答以上的问题。防晃支架和固定支架的区别如下:
1. 当风管长边≤300mm时,建议使用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。
2. 安装吊架横担的规格为:风管边长≤630mm时,应使用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应使用L30X4角钢。
3. 安装吊杆的规格为:风管边长≤630mm时,应使用¢6圆钢;风管长边>630mm时,应使用¢8或¢10圆钢。
4. 吊杆安装间距如下:
- 风管水平安装时,风管长边≤630mm时,支架间距应≤3.5m;
- 风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;
- 风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5m;
- 风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;
- 风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
5. 风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
6. 吊杆位置应准确,杆身应垂直,横担应平整。
7. 风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。
8. 风管不宜安装到与天花板接触。
9. 风管穿出屋面应有防水渗漏措施。
10. 如需在地面安装风管,也应使用金属支架制成悬挂结构。
11. 长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。
12. 防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
13. 压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。
14. 送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。
15. 风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。详情