如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-27
变频器过流保护的原理是一个反时曲线。
即:电流超过越多则产生保护的时间越短,电流超过设定值越少,
产生保护需要的时间越长。
例如,150%的电流,需要60S才保护;180%的电流可能需要2S就保护了。
所以,启动时短时过流至150%不会跳保护。
一般设置为电机的额定电流就好了。
参考资料:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/WR04ccccRB55WhRcBd.html
其他回答
第1个回答 2017-09-27
外部启动要设置为端子控制启动。
第2个回答 2017-09-27
外部启动参数没有改吧
相似回答
我的
变频器
型号是
VFD
-M只能
用面板
启动外置按钮
不能
启动请问是不是没...
答:
是的
,启动源要选择成外部端子控制,你现在设置成面板控制了,这是台达的变频器
台达VFD
-
B变频器外部
端子运行命令通道无效,参数修改了,
答:
这种情况,
至少说明变频器的软件部分是OK的,那么,问题就应该是出在硬件和参数设置上
。如果参数设置没有问题,那就是控制端子出问题了。
台达变频器
故障怎么处理?
答:
如果排查后没有发现明显的故障原因,
尝试重新启动台达变频器VFDB可能是一个解决故障OL的简单方法
。可以将设备断电并等待一段时间后再重新启动,看是否能够解决问题。此外,还可以尝试对设备进行软件复位,将参数恢复至出厂设置,这有助于消除一些配置问题。如果经过以上方法仍然无法解决台达变频器VFDB故障OL,...